Евгений ®

[18.06.2007 16:39:22]
 Подскажите, может появились новые технологии крепления провода ТРВ, КСПВ, извещателей? Например при помощи клея или чего более прогрессивного (приспособы, инструмент). Интересно, кто как монтирует (короба и лотки в счет не беру). Просто надоело деревянное зотчество (чепики). Интересует монтаж по потолочным плитам ЖБИ, кирпич.
тройка

[18.06.2007 21:28:39]
 В фирме, где затариваемся оборудованием, лежит степлер американский для пристрела провода или кабеля. По словам продавца для нас не годится, поскольку стенки у нас, мягко говоря неоднородные, соответственно получется в одном месте недолет, в другом перелет. Клей, двусторонний скотч и пр. не годится. От проводов с гвоздиками ушли целиком, полная ерунда, крепим стальку, к ней пластиковыми хомутами крепим КСПВ. Вместо деревянных чепиков пластиковые пробки, туда саморезы. А вообще пришли к умному выводу: лучшие провода - их полное отсутсвие, т. е. беспроводная система.


[19.06.2007 3:25:33]
 Евгений ® Пошарьте по строительным магазинам - полно пластмассовых чопиков всех калибров. Можно найти монтажные скобы, клицы, площадки под хомуты и т.п. Ищите и обрящете :)


[19.06.2007 6:45:54]
 Евгений ® Или посмотрите каталог ИЭК и закажите что понравится
х

[19.06.2007 7:40:47]
 У нас УВО/ОВО НЕ примут крепление проводов клеем или "жидким" полиэтиленом, а ГПН - креплние скобами пистолета, да и к тэксам придирались. Укладка провода идет в короба, лотки или гофру (а куда деваться - классика), по стальке, в крайняк клипсами (зажим с гвоздем). По бетону/кирпичу удоно пластиковый дюбель под хомут.


[20.06.2007 8:39:47]
 Используем не ТРП, а ТРП-тр. При монтаже, под датчиком, делаем петлю и натягиваем тросик вокруг шурупа - крепление под датчиком невидно и натяжка нормальная, без провисов... КСПВ укладываем в короб (правда мы его на шлейфы не пользуем)....
SV

[20.06.2007 11:30:08]
 Тоже используем ТРПт и есть еще ТРВт но он сильно скручиваеться ТРПт полутьше в монтаже,да и смотрится ничего для бюджет объектов самый раз,но не помешал бы наример КСПВ,КСВВ с тросиком но таких ни кто не выпускает у Паритета есть КСПВт но там нить СВМ 29.4 тек горит она.
х

[20.06.2007 14:00:01]
 ТРП в монтаже всегда лучше ТРВ был, только для ПС полиэтилен "не показан для применения", даже в бюджетках.
SV

[20.06.2007 16:40:25]
 Вот еще новый способ потолочного монтажа :ТРП на стальку плюс полоска лоскутова и все это на потолок,(глядя на это жалко монтажников "конкурентов" еть же ТРПт или они не знают ?)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Новые технологии монтажа ОПС      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.