Устройство пожарного водоёма

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.06.2007 18:26:57]
 Доброе время суток.
Нам предложили устоить пожарный водоём (резервуар)... Подскажите, что это такое (с чем едят), технологические операции, описание работ, последовательность действий, или киньте сцылой. Большое спасибо
БВГ ®

[03.06.2007 11:52:38]
 1.Определите запас воды на противопожарные нужды.
2.Если нет второго водоема, тогда делим полученный объем запаса воды на 2, т.к. должноы быть не менее 2-х одоемов.
3.Проектируете водоем или берете типовый проект водоема.
4.Если нужно, проектирукте насосную.
5.Строете водоем и насосную.
6.Запускаете рыбку и подкармливайте её.
7.В случае возникновения пожара, пользуйтесь этой водой
8.После пожара присматривайте за рыбкой.
Примечание. Если у Вас нет лицензий на проектирование и строительство работ обращайтесь к нам или в худшем случае еще к кому-нибудь.


[06.06.2007 11:58:41]
 Уважаемый, БВГ, наверное умножаем на 2? (по пункту 2)


[06.06.2007 11:58:47]
 Уважаемый, БВГ, наверное умножаем на 2? (по пункту 2)
БВГ ®

[07.06.2007 16:19:13]
 СНиП 2.04.02-84* ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
9.21. Общее количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не менее двух. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного и аварийного объемов воды.
9.29. Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение
Выщесказанное означает, что при отключении (ремонте, неиспраности)одного резервуара, в осташемся другом или в оставшихся несколько резервуарах должно остаться не менее 50% запаса воды.
albi

[14.10.2010 17:11:41]
 Необходимо установить в поселке пожарный водоем. Подрядчики привезли старую металлическую емкость,без какой-либо технической обвязки. Подскажите, что должно быть установлено на емкости дополнительно?


[14.10.2010 18:02:59]
 СП 8.13130.2009:
9.12. Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам.
9.13. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3 - 5 куб. м. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка…

9.17. Емкости и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды. Допускается предусматривать подогрев воды в пожарных резервуарах с помощью водяных или паровых нагревательных приборов, подключенных к системам центрального отопления зданий.


[16.10.2010 9:26:29]
 СНиП 2.04.02-84* ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
п.14.18. Емкостные сооружения надлежит проектировать, как правило, из сборно-монолитного железобетона. При обосновании допускается применение других материалов, обеспечивающих надлежащие эксплуатационные качества сооружений. Стены железобетонных цилиндрических емкостных сооружений диаметром более 9 м следует проектировать, как правило, предварительно обжатыми.

Для стволов водонапорных башен допускается применять сталь или местные несгораемые материалы, а для баков — сталь.

Для резервуаров применение стали не допускается, кроме районов, оговоренных в ТП 101-81*.


[16.10.2010 11:29:29]
 При установки заборных устройств постарайтесь, чтобы к при наличии ГМ-80 труба к ней была не диаметром 50 мм (из экономии), а соответствовала полугайке. И по поводу пополнения - у нас подавляющее большинство ПВ подключено к центральному водоснабжению и они начинают пополняться уже в ходе пожара. Еще должно быть устройство для индикации уровня заполнения, резервуары должны быть соединены между собой, ну и площадка для установки пожарной техники 12х12 м. Про информационные знаки по ГОСТ, я думаю, и так понятно.
D_T

[18.10.2010 9:26:08]
 Сарпож,
ТП101-81* в Кодексе отмечен как:
"Отменен без замены постановлением Госстроя от 06.02.89 N 15 (БСТ N
7, 1989 год)."


[18.10.2010 13:50:36]
 D_T
Ну да, читаем последнюю строчку до запятой
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Устройство пожарного водоёма      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.