Огнестойкость стен при оборудовании помешения СГПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.05.2007 12:51:28]
 Давно мучает вопрос, на который не могу найти ответ, не могу найти в ГОСТ где четко прописано какой огнестостойкостью должно обладать помещение оборудуемое СГПТ, как правило народ считает 0,75 часа, но это ничем не подтверждено. При этом обычно попадаешь на готовый объект где данное помещение огорожено по большей части перегородками из гипсокартона, при этом УГПС заставляет ставить туда противопожарную дверь 0,75 часа. Что делать если помещение именно такое и дверь деревянная? Ну дверь еще можно заменить, а вот стены нет. Как быть с окнами, они то уж точно не 0,75 часа? А в одном помешении у меня есть специальное окно, в которое из сосдней операторской глазеет человек. Герметичность в соответствии с нормами будем считать обеспечена.


[21.05.2007 18:03:00]
 Требований именно к перегородкам в помещщениях оборудованным СГПТ нет,но есть требования в п.7.3 СНиП 31-03-2001 "При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью ... следует размещать в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:

в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;

в зданиях II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0,С1 - 2-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, СЗ помещения категории В1-В3 - противопожарными перегородками 2-го типа, помещения категорий А и Б - в соответствии с 7.2; противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа."
Также смотрите требования к заполнению проемов в противопожарных преградах п.5.14* СНиП 21-01-97*. Это касается какие двери и какие окна.

Что касается гипсокартона, то смотри
СП 55-101-2000 "ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ", а именно табл. 13.



  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Огнестойкость стен при оборудовании помешения СГПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.