ПС в Цирке

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ВН ®

[04.04.2007 1:47:21]
 Подскажите пожалуйста как можно выполнить пожарную сигнализацию в зрительном зале цирка. Зал конструктивно выполнен в виде амфитеатра с купольным потолком. Арена имеет отметку 0.000. На отметке +10.000, по контуру зала, выполнен технологический балкон. На балконе размещается осветительная аппаратура. С отметки +12.200 начинается купол, верхняя точка которого имеет отметку +21.000. Над куполом имеется чердак, который защищается водяным пожаротушением.
Наше предложение применение линейных дымовых пожарных извещателей. При этом планируем установить линейные дымовые пожарные извещатели в два яруса:
- первый ярус на уровне технологического балкона на отметке +10.000;
- второй ярус на уровне начала конструкции купола на отметке +12.200.
Под технологическим балконом устанавливаются точечные дымовые извещатели.
Минус предложения - ложные срабатывания при работе на арене акробатов и т.п.
МЧС предлагает применить извещатели пламени. Наше мнение, что ложных срабатываний будет не меньше за счет спецэффектов на арене.
У кого есть идеи или опыт защиты подобных объектов - отзовитесь.


[04.04.2007 9:30:36]
 А от спецэфектов с сопровождением дыма идпл в сработку не уйдёт?
ВЛД

[04.04.2007 17:21:39]
 Как вариант, устанавливать удвоенное количество линейных извещателей из необходимого числа, соединяя последовательно релейные выходы "ПОЖАР" у пары, рядом расположенных приемников. Т.о., состояние "ПОЖАР" сформируется при срабатывании двух извещателей. Перекрыть (затемнить) лучи одновременно у двух извещателей, оптические оси которых расположены на расстоянии, к примеру 4 метра друг от друга затруднительно.
Также можно, связавшись с изготовителем, попросить перепрограммировать партию извещателей таким образом, чтобы состояние "НЕИСПРАВНОСТЬ" формировалось при полном перекрытии луча, к примеру вместо 4-5 секунд, через 30 секунд.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ПС в Цирке      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.