Масштаб 1:100

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.03.2007 7:28:08]
 Добрый день.
Суть проблемы: выполнен проект ПС и СОУЭ. Пришёл Заказчик и сказал, что все планировки должны быть выполнены в масштабе 1:100. Я ему объясняю, что на планах рассположение извещателей и кабелей показано схематически (условно кол-во и лучи) и если я нарисую даже извещатели в масштабе Вы их просто не увидите. И не один монтажник не будет линейкой мерить с чертежа и устанавливать на потолок. В штампе даже нет графы масштаб. А он "...сверху на планировкой делают надпись М 1:100"

Интересует мнение специалистов. Что скажите?
Заранее спасибо.


[02.03.2007 9:00:49]
 Если у меня, к примеру, резервуарный парк километровой длины, так я, на бумаге за кульманом ежели, чертёж размером 10 м буду рисовать, так, что ли? Чушь. Бывают вещи в масштабе, да, но если есть в этом конкретная необходимость, и масштаб удобный, а не абстрактную сотку. Для пожарно-эвакуационных нужд не просматривается надобности таковой.


[02.03.2007 9:15:48]
 Масштаб рекомендован. Обычно выполняют 1:100, но можно и другие (из гостовского ряда) , например 1:50 - для выполнения плана для АУПТ одного помещения. Линейкой мерить монтажник не будет, т.к. на чертеже должны быть указаны размеры привязки, а также высота и площадь помещений.

RE Эктор: если у вас парк, то чертите в масштабе 1:500, 1:1000 что мешает, - тем более на кульмане! :)?
Это на компьютере можно чертить в реальном масштабе 1:1.
Фрай

[02.03.2007 9:45:01]
 ... к сказаннаму protec, можно добавить что помимо привязок и ряда - заказчик в определенных случаях может запросить выполнение планов в определенных им масштабах (из того же ряда по ГОСТ). Например при выполнении планов внешних кабельных трасс, для наложения кальки на генплан стройплощадки, чтобы проверить - сближения при пересечении Ваших трасс с существующими коммуникациями. Если таких запросов нет Вы обязаны выполнять план с привязками в массштабах ГОСТ. Если Вы ввыполняете схематично - то это уже не план. Например в связи применяется привязка трасс к существующим объектам выполненным схематично - картограмма. Ведь выполнять план на карте города трудно.
Для зданий необходимо показывать именно план.


[02.03.2007 11:09:24]
 А почему монтажнику и не померить линейкой? Масштаб на чертеже указывать не нужно, он элементарно вычисляется по размерам, измеренным линейкой в сравнении с приведенным на чертеже. Все привязки указать, как правило, нереально, поэтому и линейка, и масштаб пригодятся.
Protec, а на основании чего на чертеже указывается высота и площадь?


[02.03.2007 11:25:58]
 ГОСТ 21.101—97 СПДС. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

5.2 Чертежи выполняют в оптимальных масштабах с учетом их сложности и насыщенности информацией.
Масштабы на чертежах не указывают, за исключением чертежей изделий и других случаев, предусмотрен¬ных в соответствующих стандартах СПДС.

Масштабы берем отсюда ГОСТ 2.302—68 ЕСКД. Масштабы.


[02.03.2007 11:32:25]
 RE Нина, - скажем так, это мои личные рекомендации, слово "должны быть указаны", - а то запросите и ссылку на НТД, а ОСТ 25-1241-86 не действует.
Скажем для экспертизы проекта: на чертеже указать экспликацию (с площадью и категорией) и на плане или в ТТ указать высоту помещений.
Чтоб можно было проконтролировать установку ИП и расстояния.
Все размеры, конечно не поставишь, да и нет смысла указывать в комнате 3х3 м., А вот когда между ИП (стеной) предельно допустимые расстояния, - то нужно указать размер (вдруг у эксперта не будет линейки :)) Высота для этого же, - для контроля расстояний между ИП.
Alexidis

[02.03.2007 11:38:17]
 1) Разумное требование Заказчика
2) Монтажник БУДЕТ мерить линейкой если отвечает за несоответствие проекту своим временем и баблом
3) Ну а если сделаете извещатели в масштабе - то тут есть серьезный риск потери глаза от удара в него линейкой монтажника


[02.03.2007 13:04:04]
 Всем огромное спасибо за разъяснения!!! :)
Но получается так, что даже если выполнить планы в масштабе, то извещатели всё равно ему не соответствуют.
Фрай

[02.03.2007 13:13:46]
 Валя ®
Извещатели на планах показываются в виде УСЛОВНЫХ графических обозначений, размеры УГО на планах определены руководящими документами.


[02.03.2007 13:14:15]
 Извещатели - это УГО (5х5 мм, а чертят обычно меньше, - так красивше) А вы что чертите в натуральную величену с деталировкой? :))


[02.03.2007 13:24:25]
 Я так и чертю, как УГО. Поэтому и считаю, что как устанавливать ИП монтажник прочитает в ПЗ, а в каком количестве и где на планировках посмотрит.


[02.03.2007 13:41:02]
 Вот и получается тогда, что какой смысл в мастабе, если есть привязки и размеры.
Sege

[02.03.2007 13:55:19]
 По РД минимальный размер наименьшей стороны УГО - 3 мм. Т.е. квадратный датчик ПС можно чтоб на распечатанном чертеже был 3 мм.

serggres77

[06.03.2007 12:53:37]
 что вы тут гоните . Приходиться чертить проекты с таких рисунков, где не только размеров но и дверей с окнами не бывает. А вы говорите монтажники будут с линейкой лазеть они рады бы ,что бы все красиво и ровно, но всплывают ,то электоропроводка не так проложена ,то лампы не так весят.Вот.
Kosten

[06.03.2007 13:05:35]
 Монтажников часто не интерисуют где проложены провода, главно, чтоб было ясно где стоит датчик и в каком шлейфе, а прокладку проводов они осуществляют согласно обстановке на объекте. При стоительстве проект делается до монтажных работ, к момену монтажа на объекте все может поменяться...
serggres77

[06.03.2007 13:16:12]
 (((Монтажников часто не интерисуют где проложены провода, главно, чтоб было ясно где стоит датчик и в каком шлейфе, а прокладку проводов они осуществляют согласно обстановке на объекте. При стоительстве проект делается до монтажных работ, к момену монтажа на объекте все может поменяться...)))
Согласен
или сначала делается монтаж а потом всплывает проект с полным не соответствием ,который делала ,какая нибудь бабушка с извещателями которых уже в природе нет.
Barinov

[06.03.2007 21:36:58]
 А если использовать для аргументации заказчику ФЗ "О техническом регулировании"?

Статья 46. Переходные положения
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:
защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

Сами чертежи жизни и здоровью не угрожают, а требования к установке извещателей указаны в ОПЗ, о чем и сделать пометку на рабочих чертежах.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Масштаб 1:100      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.