[21.02.2007 14:45:03]
 Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, есть ли специальные требования для защиты пожарной сигнализацией оружейных комнат, и складов с хранением боеприпасов?

И какое пожаротушение лучше выбрать для таких объектов?
ТРВ, газ, аэрозоль?



[21.02.2007 15:44:48]
 Из общефедеральных требований тут только взрывозащита сигнализации, искробезопасность, но возможны ведомственные дополнения. У ГУИНа, кажется, что-то такое было. Для тушения берите воду. Газ пороха не потушит, аэрозоль, ложно сработав, может на пустом месте делов натворить. А с водой ещё не факт, что ТРВ, расчётный массовый расход великоват для тонкого распыла получится, да и чёрта ли в нём: сам по себе он дороже, а эффект по нитратным соединениям (вв, пороха, сигналы и пр.) незначителен, тут чем больше воды, тем лучше. Оптимально вообще весь склад сразу утопить с верхушкой - тогда, авось, и потухнет :-).


[22.02.2007 16:07:14]
 Эктор, спасибо!
В общем комната 20кв.м
Вдоль стенки стойка с автоматами, пару пулеметов, пару СВД. Несколько ящиков с патронами, ящик с ручными гранатами.
Гранатометами, несколько огнеметов(Шмель). Стоят шкафы с обмундированием, бронежилетами, и несколько сейфов с неизвестным содержанием.

Как я понял, тут лучше дренчер использовать? Сплинклер, как мне кажется, слишком поздно сработает...

И вообще, есть ли смысл ставить пожаротушение??
Может просто поставить сигнализацию и видеокамеру?:) Персонал там дежурит круглосуточно. И пожарникам, как я понял, никто сдавать этот объект не будет...
Фрай

[23.02.2007 2:14:38]
 Если кому то известно ... какие нормы обязывают ставить ПТ в оружейных комнатах.
Помню из армейской службы в КХР у нас никакого ПТ не было (кроме песка)... тем более автоматического, КХР под круглосуточной охраной суточного наряда, случайное возгорание маловероятно, как и диверсия. А вот ПТ может подорвать боеготовность подразделения в самый неподходящий момент, залив оружие водой. Моё мнение сигнализации во взрывозащищенном исполнении наверное достаточно.
Могу ошибаться, если не трудно подскажите, по каким нормам обрабатывать такие помещения ПТ???



[24.02.2007 11:21:42]
 Только по ведомственным или по требованию Заказчика, который порой неплохо знает свои кадры. Например, привычку начкара курить, облокотившись на крышку цинка :-). А в общем, смотрите по месту и спросите вашего клиента, чего он изволит при отсутствии нормативного принуждения.
Секретчик

[25.02.2007 21:43:58]
 Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июля 2003 г. N 4888
---------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 июня 2003 г. N 485

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ИНСТРУКЦИЮ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МВД РОССИИ
ОТ 12 АПРЕЛЯ 1999 Г. N 288

Внести изменение в подпункт 169.6 Инструкции по организации
работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского
и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации, утвержденной Приказом МВД России от 12 апреля 1999 г.
N 288 "О мерах по реализации Постановления Правительства
Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814" (зарегистрирован в
Минюсте России 24 июня 1999 г., регистрационный N 1814), изложив
его в следующей редакции:
"169.6. Комната для хранения оружия должна быть оборудована
средствами пожаротушения по нормам, установленным Государственной
противопожарной службой МЧС России, и многорубежной
охранно-пожарной сигнализацией (не менее двух рубежей). Все рубежи
охранно-пожарной сигнализации подключаются на пульт
централизованного наблюдения подразделения вневедомственной охраны
при органе внутренних дел Российской Федерации. Режим охраны -
круглосуточный.
Проводка сигнализации делается в скрытом исполнении.
В случае невозможности по техническим причинам подключения
помещения под централизованную охрану оно оборудуется автономной
сигнализацией с установкой звуковых и световых сигнализаторов
вблизи поста охраны (при круглосуточной охране) либо на внешней
стороне здания.
Система энергоснабжения сигнализации должна иметь дублирующий
источник электропитания, срабатывающий автоматически при
отключении основной электросети.".

Министр
Б.ГРЫЗЛОВ
Жора

[27.02.2007 12:01:26]
 ПРИКАЗ от 27 июня 2003 г. N 485 не подходит для описанной оружейной комнаты так как в нем речь идет о гражданском и служебном оружии а автомат, гранатамет и все вышеперечисленное боевое.
  Дискусия закрыта