количество датчиков в шлейфе

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.02.2007 12:12:38]
 Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, cколько датчиков должно быть в шлейфе, есть ли ограничение по их количеству?


[18.02.2007 17:41:55]
 оригинально сформулировано )) особенно вопрос сколько их должно быть ))) В соответствии с ГОСТ Р .... шутка
Да сколько надо столько и может. Сколько прибор тянет столько и вешаете. Зачастую прибор тянет ровно столько, чтобы соблюсти требования п.12.13 НПБ 88* в минимальной комплектации. Сигнал-20П тянет 16 извещателей (по паспорту 20 но у нас они плохо работают на таком количестве) и т.д. А так хочешь - вешай все 16. Хочешь адресность какую никакую - сажай 2 извещателя (при условии запуска от одного ПИ в соответствии с 13.2)
Фрай

[18.02.2007 17:59:56]
 Зависит от типа извещателя и параметров прибора. Указываются в руководстве по эксплуатации - ток потребления извещателя и макс ток на шлейф. Для адресных указывается максимальное количество извещателей в линии.
bvv

[19.02.2007 9:45:49]
 Система европейских стандартов серии EN54 предусматривает, что в безадресном, радиальном шлейфе можно устанавливатьне более 32 пожарных извещателей, и не важно каких- тепловых, дымовых или ручных. В противном случае шлейф может быть только адресным с изоляторами короткого замыкания через каждые 32 извещателя. Такие требования уже действуют в Украине. В российских НПБ ограничений по количеству извещателей в безадресном шлейфе пожарной сигнализации нет. Интерфейс общений извещателя с ППК определяет ППК. Таким образом только в документации производителя ППК нужно искать требования по подключению извещателей, и конечно с учетом технических характеристик самого извещателя - в первую очередь тока потребления в дежурном режиме работы.
монтер

[19.02.2007 12:29:52]
 во первых по току. в приборе ограничения есть. во вторых одним шлейфом можно защитить .. помещений если на одном этаже и т.д. НПБ 88.


[20.02.2007 9:09:48]
 Ограничения есть. Не помню точно в каком РД.
Написано: Кол-во датчиков должно быть таким , чтоб ППК мог их все осилить, но не более 50. Вот
х

[20.02.2007 9:50:06]
 Для каких-то ПКП кол-во тепловиков до 80 было, так возможно до 80 контактных (4-х пров.) ДИП?
zav

[02.03.2007 10:07:50]
 Площадь одной зоны контроля пожарной сигнализации действительно определена в НПБ 88-2001* - 300/1600/1600 м кв.Это очень много.
Дальше есть проблема с током обрыва ППКП. В большинстве приборов поскольку ШС униполярный это важнейшая характеристика. С одной стороны, она влияет на ток, при котором формируется сигнал неисправности ШС (обрыв) и, как правило, а он составляет порядка 1 мА. С другой стороны, эта величина ограничивает суммарный ток потребления извещателями - он должен быть меньше, чем ток обрыва. В знакопееменных ШС этой проблемы нет по определению, т.к. обрыв контролируется по обратной полярности (50мс), а токопотребляющие извещатели по прямой полярности (800 мс). Разница между униполярным и знакопеременным ШС по кол-ву извещателей где-то на порядок.


[02.03.2007 10:58:50]
 В НПБ ограничений по кол-ву нет.
Основные критерии - токопотребление активных извещаелей и макс. ток прибора.
Но и злоупотреблять не надо - помните об эксплуатации, как искать сработавший или неисправный извещатель.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 