Аварийный уровень воды в резервуаре

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.01.2007 11:25:29]
 Добрый день, господа проектировщики!
Уткнулся тут в такое требование норм: п. 11.9 НПБ 88-2001* требует предусматривать световую и звуковую сигнализацию об АВАРИЙНОМ УРОВНЕ воды в резервуаре. Кто-нибудь может внятно объяснить, какой уровень за аварийный был принят разработчиками документа?


[12.01.2007 15:39:34]
 ниже установленного минимального уровня в резервуаре
Крюгер ®

[12.01.2007 18:38:09]
 Поделюсь своим опытом прежних лет, хотя, возможно, есть уже изменения. В пожарный резервуар устанавливался прибор сигнализатор уровня ЭРСУ-3 с с тремя электродами. Самый короткий электрод(верхний уровень) формировал сигнал на отключение подпитки резервуара. Средний электрод включал подпитку. А самый длинный сигнализировал о режиме аварийного уровня при котором пуск пожарных насосов нежелателен, либо может привести к аварии. Точный объем воды (длину электрода) для аварийного уровня определяет проектировщик исходя из габаритов резервуара и производительности пожарных насосов.


[12.01.2007 20:07:10]
 А предаварийный запас воды кто из какого расчета принимал?
Я так понимаю, что предаварийного запаса воды должно хватить на какое-то время при условии максимального расхода. Не вопрос, прикинуть то можно, тем более норм на это нету. Какое время принять исходя из практики?
Крюгер ®

[12.01.2007 20:32:52]
 Митяй, задаешь вопросы, будто не читаешь норм.
Обычно: пожарные краны работают 3 часа, спринклерная установка 30-60 мин, пенное пожаротушение - 15-25 мин.
ЕВ

[15.01.2007 9:21:54]
 Митяй, задаешь вопросы, будто не читаешь норм.
Обычно: пожарные краны работают 3 часа, спринклерная установка 30-60 мин, пенное пожаротушение - 15-25 мин

Крюгер, обычно...- это та самая норма??


[15.01.2007 10:25:47]
 Нее, зная время работы системы, кол-во струй мы найдем только расчетное кол-во воды. А вот минимальный уровень в резервуаре, аварийный уровень так м не понятно как определяется.


[15.01.2007 15:46:53]
 могу предположить, что аварийный уровень это уровень минимального количества воды в резервуаре, достаточного для полноценной работы системы пожаротушения с максимальной нагрузкой. т.к. объём самого резервуара обычно превышает неободимый уровень и берётся с запасом, то разница между ними и определит аварийный уровень.


[15.01.2007 16:49:00]
 но так как прекращение пополнения резервуара происходит от того же датчика уровня, который подаёт аварийный сигнал, аварийный уровень будет соответствовать уровню полностью заполненного резервуара.


[16.01.2007 18:18:49]
 В747. А как вам такая ситуация - образовалась значительная течь резервуара (лопнул, например,герметичный шов). И как вы поймете, что вместо воды там лужа? А в это время прошел сигнал на запуск насосов!
Современные сигнализаторы вообще 4-х уровневые.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Аварийный уровень воды в резервуаре      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.