[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
hamzaric

[20.12.2006 15:40:28]
 Подскажите для чего для прибора С2000 АСПТ, прибор С2000 КПБ, если мне нету необходимости использовать дополнительно 6 выходов, тем более у самого С2000 АСПТ есть выхода? Если приборы для АСПТ у которых, есть разделения по зонам пожаротушения? Заранее спасибо всем мэтрам пожаротушения.


[20.12.2006 16:36:44]
 КПБ для того, если у тебя модулей тушения несколько
hamzaric

[20.12.2006 16:42:49]
 As, а скажи пожалуйста, а с одного выхода разве нельзя запустить несколько модулей?


[20.12.2006 16:46:11]
 1. Если дополнительные выходы не нужны, то и КПБ не нужен.
2. Видимо хочется что бы в одном корпусе было 2 и более зоны пожаротушения? Есть Гранд Магистр ПУ <сколько-то>, возможно есть еще что-то. А нужно ли это: много зон в одном корпусе? Часто проще два одинаковых рядом поставить. А если зон действительно много, то смотреть в сторону других приборов, с модульной структурой.


[20.12.2006 16:49:31]
 Запустить можно, но не будет контроля каждого пиропатрона, только контроль соединительной линии
hamzaric

[21.12.2006 8:58:13]
 А для чего необходимо контроль пиропатрона, что с ним может случится? А по зонам удобно разделить когда склад метров 30, разделить на 5 зон и чтобы конкретно в зоне пожара пошел порошек. А так необходимо 5 приборов ставить, нагромаждать стену, а еще КПБ если в зоне 4-5 модулей порошка. Хотя бы пару зон в приборе, уже уменьшение в два раза кол-во приборов, да от КПБ вообще оказатся, чтобы с одного выхода пять модулей бахнуло.Хотелось бы узнать вашего мнения.
Алекс ®

[21.12.2006 9:37:59]
 Контроль пиропатрона (устройства активации МПП) необходим для того, чтобы в случае потери контакта система (мыши съели...)определила неисправность, т.е. НЕ ГОТОВНОСТЬ модуля к срабатыванию в случае пожара. При простом параллельном включении 9 из 10 подключенных МПП могут находиться в обрыве, а система будет показывать норму. Параллельное включение МПП допускает ППКПУ "УУРС-ЦП(бп) вер. ПО №2. Причем, только с МПП типа "Гарант". Прибор имеет 4 зоны и допускает подключение до 30 МПП ПАРАЛЛЕЛЬНО НА ДВА ПРОВОДА. Состояние каждого МПП контролируется и индицируется.
х

[21.12.2006 9:38:15]
 Контроль цепей вылезает из требований НПБ 88-01* п.11.11*. Хотя в некоторых случаях это выливается в доп.приборы, затраты, деньги.
hamzaric

[21.12.2006 15:00:16]
 Спасибо всем, просто низкий поклон. Прибор "УУРС-ЦП" супер, маленький недостаток не может работать с извещателями пламени,и с газовым АСПТ но надо попробывать если работает с ИПДЛами , должен работать и с извещателями пламени.
Алекс ®

[21.12.2006 17:22:32]
 Под УУРС посмотрите извещатели пламени Спектрон-101НР...
hamzaric

[22.12.2006 13:12:41]
 Гранд Магистр ПУ ещё круче, чем "УУРС-ЦП", ни каких ограничений по виду пожаротушения, да и по извещателям ни каких ограничений стоит поработать и с тем и другим .
Алан

[22.12.2006 14:32:37]
 А стоит ли городить? Есть простые недорогие однозонные приборы приемно-контрольные+управление модулями и оповещением. Старт-А, свой двухпороговый ШС + 2 контролируемых выхода для пуска АПТ, авт/ручн режимы. Старт-4А, свой ШС+4 выхода пуска. Много модулей: подключить 1-10шт.Старт-8 (пуск 8АПТ или оповещение). Много зон: все Старты-А/4А объединить 2-х проводной линией, подключить к Радуге-4А и вся информация на ней и ПК. Давно уже ставим.
Алан

[22.12.2006 14:32:44]
 А стоит ли городить? Есть простые недорогие однозонные приборы приемно-контрольные+управление модулями и оповещением. Старт-А, свой двухпороговый ШС + 2 контролируемых выхода для пуска АПТ, авт/ручн режимы. Старт-4А, свой ШС+4 выхода пуска. Много модулей: подключить 1-10шт.Старт-8 (пуск 8АПТ или оповещение). Много зон: все Старты-А/4А объединить 2-х проводной линией, подключить к Радуге-4А и вся информация на ней и ПК. Давно уже ставим.
hamzaric

[22.12.2006 15:45:31]
 Вот именно, что при использовании "Стартов" получается каскад приборов, пять зон - пять приборов, а "УУРС" только один прибор и четыре зоны пожаротушения.
Павел

[22.12.2006 16:55:36]
 hamzaric! А что,"УУРС" по каждой зоне выдает ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ(ШС,линии пуска), ПУСК ПРОИЗВЕДЕН, отсчет временных задержек пуска, включает оповещение ПОРОШОК УХОДИ...? Есть дистанционный и автомат. пуск каждой зоны пожаротушения? Да ему цены нет! А мы, тупые, по НПБ делаем... Сообщите, кто применял реально УУРС-ЦП ?
hamzaric

[25.12.2006 6:31:43]
 По паспорту именно так и получается, хотелось бы испробовать в реали. Прочитал возможности, был поражен, а на вид неказистый. Если кто то ставил эту машину, хотелось бы услышать впечатления.


[25.12.2006 9:40:53]
 2 hamzaric: По паспорту у него не хватит светодиодиков, что бы ПОЖАР-НЕИСПРАВНОСТЬ по двум зонам независимо показывать (хотя он их и различает), дистанционный пуск только всех 4-х зонах (кнопка на приборе одна), включение-выключение автоматического режима то же только коллективное (кнопка одна), оповещатели общие и т.п. Как-то не очень похоже на 4-е НЕЗАВИСИМЫХ зоны в одном приборе.
hamzaric

[25.12.2006 12:28:59]
 На рисунке не видно сколько светодиодов, если действительно один непонятно, как определить в какой зоне неисправность, или пожар, а если ещё дистанционный пуск 4-х зон одновременный. Тогда это однозначно не эталон . Рассмотрим "Гранд Магистр", по возможностям явно круче "УУРСа", смущает цена. У такой машины достаточно низкая цена, надо тщательней прочитать паспорт (где собака зарыта). Думаю не все так гладко.


[25.12.2006 17:30:23]
 2 hamzaric: Цена у "Гранд Магистра" не очень маленькая, хотя и не большая :). Да и под условие 'две независимых зоны в одном корпусе' он не подходит. Одна зона = один "Гранд Магистр ПУ БУ + ...", а еще нужна общая для всех клавиатура. Да и внутреннее его устройство меня немного напрягает, слишком много разъемов и переключателей, боюсь, что оно контачить не будет. Хотя все это чисто теоретически, ни когда сам его не использовал.
х

[25.12.2006 20:08:39]
 Вот Болид предложил http://www.bolid.ru/support/tech/rec...
Алекс ®

[25.12.2006 20:24:40]
 УУРС производит дистанционный пуск по ключу индивидуального доступа (гнездо считывателя - сбоку). Кнопка под мембраной - это ЗАПРС РУЧНОГО ПУСКА. Пожар определяется по индикатору "Направление №...". Ручное переключение режима работы одно на все 4 зоны, но блокировка пуска при открытии двери индивидуальна для каждого наравления - поставьте в цепь контроля двери ИПР и контактами на разрыв, и получите блокировку пуска по любому направлению...Но всегда ли это надо?
hamzaric

[26.12.2006 7:06:23]
 Alex116 не понял про условия "две независимые зоны в одном корпусе".У "Гранда" до восьми зон независимых можно использовать при установки дополнительного расширительного модуля зон.
При блокировки пуска, каким образом можно использовать дверь. Если используем СМК, или концевики при открытой двери блокированы все зоны. Возможно Алекс вы имеете в виду, что при закрытой двери отключить зоны при помощи ИПРов целесообразность которых в данный момент использовать нету. В этом и заключается смысл блокировки, чтобы для локализации пожара не использовать все зоны в одном помещение.


[26.12.2006 9:33:33]
 Гранд Магистр - отличный прибор. Частенько используем. Никаких проблем с переключателями не бывает.
Есть 1, 2, 3, 4 и 5-ти зонный приборы. У блока управления одно направление пожаротушения, куда можно подключить соответственно один модуль. В случае необходимости увеличения количества направлений (кол-ва модулей) на выход блока управления подключается расширитель направлений (обеспечивает 8 направлений пожаротушения). Для дальнейшего расширения вход следующего расширителя подключается к 8-му выходу предыдущего расширителя (как на Старт-8). Всего можно подключить 7-мь расширителей, это 49 направлений пожаротушения.
При использовании прибора Магистратор можно построить систему пожаротушения на 30-ть зон пожаротушения и в каждой по 49-ть направлений пожаротушения (МПП).
Есть все необходимое - блокировка пуска, дистанционный пуск, местный пуск, управление световой сигнализацией (уходи, не входи, автоматика отключена), выход на звуковые оповещатели, 3-ри ПЦН в Магистраторе, выносная клавиатура.
Все блоки объединения, установленные в зонах пожаротушения, подключаются к Магистратору по четырехпроводной линии связи.
Alex116 ®

[26.12.2006 12:12:50]
 2 hamzaric: Видимо я действительно не понял что такое "две независимые зоны в одном корпусе". Грандовский расширитель это всего лишь дополнительные каналы пуска в одной зоне, то же самое делает Болидовский С2000КПБ. Так что же такое "две независимые зоны в одном корпусе"?

2 ilin: Какой прибор из магистров двухзонный? Мне кажется, что это два ПУ + одна общая клавиатура. Т.е. многозонная только клавиатура, а по структуре это похоже на два С2000АСПТ + общий С2000ПУ.
hamzaric

[26.12.2006 13:24:07]
 Alex116 похоже, что вы правы .


[26.12.2006 16:11:35]
 И еще, по поводу "Гранд магистр ПУ": в его техническом описании и руководстве по эксплуатации прямо приведен перечень датчиков, с которыми он может работать и оказывается, что это несколько разновидностей SystemSensor + пара от ГК "Рубеж" и любой с контактами. Уверен, что он фактически будет работать и с другими, но при проектировании следует быть осторожным, т.к. если чего-то вдруг, то можно оказаться крайним.
hamzaric

[27.12.2006 12:39:24]
 Ilin работал с "Грандами" хотелось бы услышать с какими извещателями ставили ? Если в паспорте действительно обозначены марки извещателей то видимо есть оснавания.
ЕГОРКА

[28.12.2006 1:31:46]
 У меня 4 шт С2000АСПТ , Пульт С2000М , Блок Индикации 2000-БИ При запуске этой системы С2000-АСПТ показывают неисправность индикатор мигает красным светом.Все приборы соединены интерфейсом АиВ а на блоке индикации становятся на дежурство только 3 шлейфа на которые заведены пожарные датчики а остольные шлейфы на С2000-АСПТ не берутся как это исправить При сработки пожарной сигнализации не горит табличка Порошок не входи и Пульт С2000М входит в режим тревоги авария обрыв шлейфа и блокируется не реогирует на клавиатуру.


[28.12.2006 10:48:27]
 А запрограммировать приборы пробовали? Шлейфы ненужные закоротили? Там или шунты не поставлены или подключено кое-как