Подключение тепловых ИП 103-54 нормально разомкнутых

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.12.2006 20:21:40]
 Приобрели для установки на объекте тепловые датчики ИП103-54. Датчики нормально-разомкнутые.Помогите с подключением к прибору Сигнал-20П.В паспорте на прибор указано, что для типа шлейфа 3 необходимо датчики подключать последователь в шлейф+параллельно каждому датчику подключить сопротивление 4.7ком. А если у меня в щшлейфе 50 таких тепловых?Все равно автоматом ставить сопротивление?


[09.12.2006 20:22:22]
 Датчик 5/4


[09.12.2006 21:16:42]
 Нормально открытые датчики, хоть тепловые, хоть дымовые обрабатываются по 1 типу, и резистор кажется 3 кОм, в паспорте написано, проверь
Фрай

[11.12.2006 11:23:43]
 "Датчики нормально-разомкнутые"
Если так...то только 1 или 2 тип ШС. Последовательно в ШПС включаются извещатели с нормально замкнутыми контактами это 3й тип ШПС.
Если нужна двойная сработка то схема из паспотра для типа ШПС --1.
Резисторы добавочные 2,2 или 1,5 кОм (зависит от извещателя)

+в оконечный резистор 4,7 кОм


[11.12.2006 14:01:29]
 ИП103-5/4 чётырёхпроводные с выходом "сухой контакт", т.е. добавочный резистор 3 Ком, как и указал уважаемый as.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Подключение тепловых ИП 103-54 нормально разомкнутых      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.