До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

АУГП, как расчитать вместимость МГП в кг

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Igorr ®

[16.11.2006 20:43:56]
 1. Подскжите пожалуйста, как определить вместимость модуля газвого пожаротушения в кг, практически все производители в литрах указывают, пробовал пересчитывать сам, не получаеться.

требуеться подобрать МГП для 65 кг Хладона 125.

2. Если АУГП будет без распределительного трубопровода (МГП+насадок), как это отразиться на тушении (помещение серверная: V=42.3 м3)


[16.11.2006 23:08:31]
 Максимальный коэффициент заправки хладоном 125 ссотавляет 0,9 кг/л, т.е. в 100-литровый баллон можно зарядить 90 кг хладона 125.


[16.11.2006 23:15:06]
 Как правило один насадок газового пожаротушения обеспечивает равномерную подачу газа на площади до 81 м2 при высоте до 6 м. При отсутствии распределительного трубопровода необходимо обеспечить безопасность человека, расположив насадок на высоте не менее 2 м.
Igorr ®

[17.11.2006 5:57:27]
 Спасибо, а от куда это - "Максимальный коэффициент заправки хладоном 125 ссотавляет 0,9 кг/л" и где можно найти этот коэффициент для других ГОВ.
Юрий

[17.11.2006 9:22:33]
 У производителя, посмотри на artsok.com, я у них брал.
Igorr ®

[19.11.2006 20:03:55]
 На "artsok.com" не нашел, узнал в "npo-pas.com".

Наименование Максимальный коэффициент заполнения
ГОТВ ГОТВ, кг/л

Хладон 125 0,9
Хладон 227еа 1,15
Хладон318Ц 1,2
Хладон114В2 1,5
Хладон 218 1,08
Элегаз 1,05

Всем кто помогали мне разбираться большое спасибо.
Igorr ®

[19.11.2006 20:03:55]
 На "artsok.com" не нашел, узнал в "npo-pas.com".

Наименование Максимальный коэффициент заполнения
ГОТВ ГОТВ, кг/л

Хладон 125 0,9
Хладон 227еа 1,15
Хладон318Ц 1,2
Хладон114В2 1,5
Хладон 218 1,08
Элегаз 1,05

Всем кто помогали мне разбираться большое спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АУГП, как расчитать вместимость МГП в кг      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!