чем выделяется пожарный отсек?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.10.2006 14:51:19]
 СНиП 21-01-97* (п.5.17) определяет, что "для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа." Про тип перекорытий - тишина... А если стена "дотянула" лишь до 2 типа (или это просто п/п перегородка) - значит ли это, что отсек нельзя отнести к пожарным? Кто что по этому поводу может сказать?
Fire-sportsman

[31.10.2006 16:23:29]
 Всё очень просто. При проектировании здание (по требуемым условиям предотвращения распространения пожара) разделяют на укрупненные объемы - отсеки, причем это членение (здания) производится стенами именно в поперечном (по длине здания) направлении. Поэтому про перекрытия речь не идет (пожарный отсек - объем, ограниченный п/п и несущими стенами, землей и крышей). При этом суть п/п стены в этом случае - это не дать распространиться огню с горящего отсека на другой. А поскольку самый худший вариант пожара, когда весь отсек горит, то и соответственно защита должна быть максимальной, т.е. стена именно 1-го типа.
Далее, каждый отсек разбивают на секции. Пожарная секция - часть объема, ограниченная п/п преградами (любыми, в основном это п/п перегородки) и п/п перекрытиями. Т.е., делаем ячейки в отсеке.
Есть ещё такое понятие, как противопожарная зона, но это вид противопожарной преграды, хотя и является объемным элементом отсека.
Однако не любое здание делится на пожарные отсеки. Где-то это просто не нужно, нет сценария развития пожара, когда потребуется стена 1-го типа (определяет проектировщик). Поэтому делают стену 2-го типа и, по определению пожарного отсека, у нас в этом случае вообще его нет, есть лишь разбиение здания на пожарные секции. Пересказал учебник по профилактике (точно название не помню, помоему "пожарная профилактика в строительстве", там и картинки по этому поводу есть).
Крюгер ®

[31.10.2006 21:03:36]
 Для Fire-sportsman. Очень доходчиво и популярно. Практически, сжатая лекция по понятию "пожарный отсек". Можно только добавить, что здание может делиться на пожарные отсеки и по вертикали. Тогда между отсеками предусматриваются противопожарные перекрытия типа.
Fire-sportsman

[01.11.2006 14:55:04]
 Крюгер, так какого же типа должно быть перекрытие?
Крюгер ®

[01.11.2006 19:40:22]
 Извините, видимо не пропечаталось. Перекрытия 1 типа.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: чем выделяется пожарный отсек?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.