аспирационные извещатели - нештатное решение сдвоенного извещателя

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Galina

[19.10.2006 11:52:04]
 Уважаемые господа, есть один вопрос по теме.

Имеется сертифицированный аспирационный извещатель FASD 712 от ICAM. Две трубы, две камеры, два датчика. Хочется его использовать в качестве "сдвоенного" извещателя для запуска ДУ, но при этом использовать один трубопровод.

Наши умельцы придумали конструкцию: одна труба с всасывающими отверстиями (все по документации). Дальше устанавливается небольшая камера, из которой выходят уже две коротенькие трубки, которые и присоединяются к блоку извещателя.

Кто может сказать, как такое решение может повлиять на работу извещателя?

Никак не могу сообразить. По ощущениям - должно повлиять...



Да, я знаю, что нештатные решения в пожарном деле - неправильные (или по меньшей мере стремные) решения. Но нужны аргументы для того, чтобы убедить руководство.



[Админ: Напоминаем автору, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ.]


[24.10.2006 15:03:03]
 Подходя совсем "тупо", в комплект входит две трубы, значит и смонтировать надо две, иначе монтаж просто не выполнен.
По сути дела, при данной конструкции два вентилятора будут работать параллельно и протягивать воздух через трубу с отверстиями предназначенную для одного. Неизвестно как поведут себя в дальнейшем вентиляторы и как это повлияет на их ресурс, а они расчитаны лет на 10 непрерывной работы, в Вашем случае они будут работать с перегрузкой, если нет автоматической регулировки частоты или других наворотов.
Теоретически можно увеличить размер отверстий или отверстия на концевой заглушке( или просверлить по второму отверстию рядом с первыми) в трубе , но все это самодеятельность, которую надо согласовывать с изготовителем оборудования, по новой сертифицировать уже как новую модель, а так он еще и гарантию снимет, а ГПС "по шапке даст".



[24.10.2006 15:36:52]
 Спасибо, что отозвались!
То, что самодеятельнось - это плохо, я знаю. Других вот убедить не могу, аргументации не хватает. Пожарных что-то не очень боятся...
По сути. Вентилятор один. Установлен под пластиной с датчиками и через щели протягивает воздух из камеры наружу. Если труб не 2, а одна, ему как раз "легче" будет. Другой вопрос, оборот воздуха через камеру станет меньше. Ну, замедлится реакция.. Но концентрация дыма в воздухе ведь не изменится? Значит, датчики среагируют, ну не через 5 сек, а через 10...
И тут я пассую...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 