Радио АПС на Стрельце

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
vova ®

[13.10.2006 9:48:00]
 Хоь кто - нибудь! Прошу помочь с типовым пректом или своим на радио Стрельце. АПС в небольшой гостинице нужно сделать. Хоть какой-то небольшой нужен. Нужно срочно определиться с подбором оборудования.
А у изготовителя на сайте не могу найти образца.
Техническая поддержка

[13.10.2006 11:17:41]
 Обращайтесь к нам в Техническую поддержку Аргус-Спектр
E-mail: asupport@argus-spectr.ru
т/ф. +7 (812) 703-75-11
т/ф. +7 (812) 492-44-88

Поможем Вам подобрать необходимое оборудование.

Вся доступная техническая документация выложена в свободном доступе на сайте.
Кроме того, на сайте представлены «Технические условия на проектирование систем обеспечения пожарной безопасности на базе внутриобъектовой радиосистемы охранно-пожарной и адресно-аналоговой пожарной сигнализации СТРЕЛЕЦ®», которые были согласованы в УГПН МЧС России.


[13.10.2006 11:40:34]
 К Вам почтой уже обращался, прислали ТУ и письма. Также ребята с форума 0-1 прислали документы. Но на Вашем сайте сложно что-то быстро найти. Приходится по страницам перебирать дальше и дальше.
Можно ведь с Главной страницы сделать сразу переход в "Типовые пректы". Как у "Юнитеста" например. Это удобней. Спасибо за ответ.
Lexis ®

[13.10.2006 13:44:54]
 Делал проект ПС на Стрельце. Могу прислать.


[13.10.2006 14:28:57]
 Установил более 200 извещателей ДР. Впечатление положительное.
НО!
-практически каждый извещатель ДР переделывали (блокировочный контакт, корпус его прижимает-он перестаёт пружинить т.е. замыкается накоротко или ломается);
-не прошло месяца, две основные батарейки накрылись;
-долго раскачивают производство, затягивают поставки, к сожалению;
-жду не дождусь радиоканальный звуковой оповещатель (обещали!), не будет говной боли с линиями СОУЭ!
-цена всё таки кусается!
-для больших площадей вещь!
Техническая поддержка

[13.10.2006 16:38:47]
 1) Действительно, была выпущена партия автоматических пожарных извещателей с дефектом датчика снятия с базы.
Для бесплатной замены всех таких извещателей Вам необходимо связаться с Сервисной службой Аргус-Спектр.
Тел. (812) 492-58-29

2) Мы выложили сейчас на сайте проект автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Гимназии №56 (Санкт-Петербург, проспект Динамо дом 14) на базе ВОРС Стрелец.

http://www.argus-spectr.ru/pic/tovar...

Этот проект уже реализован. Работа ВОРС Стрелец была представлена в рамках Всероссийского учебно-методического сбора начальников территориальных органов МЧС России в Санкт-Петербурге 7-8 сентября 2006г.


[14.10.2006 13:38:30]
 2Техническая поддержка
Благородно с Вашей стороны!
А демонтаж/монтаж в эксплуатируемых помещениях, а пограммировать всё по новой, а кто оплачивать всё это будет монтёрам?
Планирую быть в Питере зимой. Возьму с собой более двухсот паспортов на ДРы и принесу Вам. Что скажите, уважаемые?
В каком виде проявите благородство?
Техническая поддержка

[16.10.2006 11:01:39]
 Уважаемый daddy,

Компания Аргус-Спектр приносит Вам лично и всем, кто столкнулся с партией автоматических пожарных извещателей с дефектом датчика снятия с базы, свои извинения.

Служба менеджмента качества компании предприняла все необходимые действия для предотвращения столь досадных инцидентов в будущем.

К сожалению, насколько мы понимаем, выполнить свои гарантийные обязательства по отношению 200 шт. пожарных извещателей мы уже не можем. Предлагаем Вам связаться со службой технической поддержки для обсуждения "вида благородства" :) (Дятченко Андрей)
т/ф. +7 (812) 703-75-11
т/ф. +7 (812) 492-44-88



[16.10.2006 12:37:47]
 2Компания Аргус-Спектр
Я и не сомневался в Питерцах!
Ошибки признавать тоже уметь надо!
Обязательно зайду к Вам в гости! ;)
Вадим

[22.09.2008 14:24:44]
 А нет ли у кого опыта по построению охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования Аргус-Спектр и совмещению проводного (Аккорд–512, Спектр) и беспроводного (Стрелец) оборудования? А так же по выводу событий с этого оборудования на ПЦО в формате Contact ID. Пультовое оборудование - плата PC-LC2 производства SurGard.
Техническая поддержка

[22.09.2008 16:11:06]
 Обращайтесь к нам в Техническую поддержку Аргус-Спектр
E-mail: asupport@argus-spectr.ru
т/ф. +7 (812) 703-75-11

Стрелец, Спектр и Аккорд-512 могут работать в одной сигнальной линии с подключением к ней автодозвонщика УОО-АВ исп.3
Поможем Вам подобрать необходимое оборудование.
Вадим

[23.09.2008 0:04:21]
 Техподдержке конечно спасибо, уже обращался, но хотелось бы взглянуть на "живой", реализованный проект и пообщаться с людьми, учувствовавшими в его реализации. Узнать, на какие «подводные камни» можно наткнуться. Сам со «Стрельцом» сталкивался два раза, и если к работе «Стрельца» в «чистом» виде нареканий практически нет, то от совместной работы «Стрельца» и аппаратуры подключаемой к сигнальной линии «поимел» несколько неприятных сюрпризов. Например при подключении БВИ–64 к РРОП - координатору сети оказалось, что при снятой с охраны ситеме состояние охранных датчиков (в сработке или нет) на БВИ–64 отображается только для датчиков подключенных непосредственно к РРОП - координатору сети. (В системе одному локальному разделу соответствовал один датчик ). Состояние датчиков подключенных к остальным РРОП на БВИ-64 не отображалось. При заказе аппаратуры в тот момент в наличие не было ПУ-Р и его пришлось заменить ПУЛ-Р. В итоге получилась следующая ситуация - где то забыли закрыть дверь, система под охрану не встает, на РБУ, ПУЛ, БВИ-64 понять какой датчик находится в сработке невозможно. Неприятно. Или второй пример – подключение БРПЦН к сигнальной линии. Продолжительное время проработав с Болидовским Орионом как то привык, что при объединении аппаратуры все ее выходы становятся системными и связать их можно с любым событием в системе и задать необходимые временные задержки. Отвечает за это в Орионе пульт С-2000. Был неприятно удивлен в отсутствии таких возможностей в связке РРОП – БРПЦН. Но все эти мелкие отрицательные моменты перевешивает огромный плюс самого наличия возможности интеграции в проводную систему беспроводного «Стрельца». Очень хотелось бы воспользоваться всеми преимуществами оборудования Аргус-Спектр и при этом избежать или предотвратить возможные неудобства наподобие описанных выше. Жаль, что на сайте Аргус-Спектра нет типовых проектов по использованию систем на базе Аккорд–512, Спектр, а так же по их совместному использованию со «Стрельцом». Так что если кто готов поделиться таким проектом, а так же опытом его внедрения в жизнь, был бы очень признателен.

С уважением, Вадим.
XLoop

[20.03.2009 19:09:02]
 Работаю проектировщиком СКС. Все наши монтажники жалуются на Стрелец, говорят что для нормального сигнала надо очень маленькое растояние от РРОПа до датчика. Сейчас если делаем беспроводную систему то заказываем Астру.
XLoop

[20.03.2009 19:09:06]
 Работаю проектировщиком СКС. Все наши монтажники жалуются на Стрелец, говорят что для нормального сигнала надо очень маленькое растояние от РРОПа до датчика. Сейчас если делаем беспроводную систему то заказываем Астру.
XLoop

[20.03.2009 19:09:10]
 Работаю проектировщиком СКС. Все наши монтажники жалуются на Стрелец, говорят что для нормального сигнала надо очень маленькое растояние от РРОПа до датчика. Сейчас если делаем беспроводную систему то заказываем Астру.
VladS

[21.03.2009 8:59:31]
 Ну господа, Вы даёте: что значит монтажники жалуются?
Надо понимать, что до начала проектирования необходимо обязательно проверить радиоэфир и обязательно соблюдать ТУ и обязательно - не жадничать на РРОПах и будет вам счастье. Да Стрелец дороговат. И уже ему находят альтернативу- не знаю точно предлагаали посетить семинар по продвижению аналогичного израильского оборудования. Но на то и существует рынок
Зоя

[23.03.2009 9:47:14]
 to XL oop:
Не смешите! Пусть все ваши "монтажники" поучатся у других и в техподдержке Аргуса:) От РРОП до датчика вдоль стены никакой сигнал не пройдет, проектируйте так чтоб сигнал перпендикулярно стенам шёл, тогда через 4-5 ж/б стен, на 40-60 м в здании сигнал будет отличным, или ещё один РРОП ставьте:)


[23.03.2009 12:55:59]
 Так и быть, раскрою маленький секрет. Дело в том, что все новички располагают систему горизонтально. Т.е. полагают, что если надо закрыть трех этажное здание то надо установить два РРОП на первом этаже, два на втором, два на третьем. А мы расставляем все расширители на втором этаже! Те. каждый расширитель обслуживает вертикальный "стояк" из датчиков на 1, 2 и третьем этаже. Дело в том, что у расширителя вертикальная составляющая работает лучше, да и количество преград при такой компановке меньше (нарисуйте схему и вы убедитесь)Да и количество расширителей меньше требувется. При шестиэтажном здании раставляем половину на пятом, половину РРОП на втором этаже, координатор рядом с пультом на первом. Вот, собственно, и вся кухня!
tls

[03.04.2009 11:04:03]
 Спасибо за совет, узнал что у Срельца будут Взрывозащищенные Авроры-РВ и ручник, уличный Орфей-РУ, привезут на МИПС. Кто поюзает сам, информируйте.