Защита тамбура с подпором воздуха

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.10.2006 10:35:25]
 Помогите кто сталкивался с таким вопросом "требуется ли защитить тамбур 3 кв.м с постоянным подпором воздуха АУПТ или АУПС?".
Если не требуется на какой документ можно сослаться?


[11.10.2006 10:58:13]
 НПБ 110-03 п.1, п.4, п.10 и таблица 3.
п.4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
° - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
° - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
° - категории В4 и Д по пожарной опасности;
° - лестничных клеток.



[11.10.2006 11:06:12]
 Одним словом... если гореть не чему то и защищать нечего...
Уточните пожалуйста что за подпор воздухом и откуда?...


[11.10.2006 11:18:25]
 есть взрывоопасное помещение
из которого есть выход на улицу и через тамбур в цех.
в тамбуре постоянный подпор воздуха (постоянно работает)

вот встал вопрос нужно защищать такой тамбур?
Фрай

[11.10.2006 11:57:47]
 Cleper ®

Следуя НПБ...можно не защищать... Было такое задание, так же тамбур во взрывоопасное помещение...АУПТ и АУПС не ставили. Можете подстраховаться поставить АУПС.


[11.10.2006 12:04:28]
 Так будет постоянно срабатывать АУПС скорее всего
т.к. потоки воздуха постоянные ? :/
Фрай

[11.10.2006 13:31:51]
 Cleper

Скорее наоборот не будет... Вентилятор служит для нагнетания свежего воздуха... что мешает работе извещателей...
Поэтому вообще тамбур тем более таких небольших размеров не стоит обрабатывать... Во взрывоопасное помещение скорее всего предусмотрена железная дверь, поэтому распространение пожара практически сводится к 0, при условии конечно что в помещении АУПТ со сравнительно небольшой задержкой...

2.12.При проектировании в противопожарных стенах и перегородках проемов, которые не могут закрываться противопожарными дверями или воротами, для сообщения между смежными помещениями категорий В,Ги Дв местах этих проемов следует предусматривать открытые (без дверей или ворот) тамбуры длиной не менее 4м, оборудованные установками автоматического пожаротушения на участке длиной 4м с объемным расходом воды 1л/с на 1м2пола тамбура. Ограждающие конструкции тамбура должны быть противопожарными с пределом огнестойкости 0,75ч.

Я так понял что для остальных случаев АУПТ не требуется...
Вобщем, если есть стальная дверь и подпор то ставит АУПС и АУПТ не нужно...ИМХО


[11.10.2006 14:21:45]
 СНиП 31-05-2003(СНиП 2.08.02-89*) ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
"Тамбур — проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или помещение".
Вроде бы получается тамбур не помещение и оборудовать его не надо (вот только инпектор может не согласится "это-помещение"или "СНИП относится к общественым зданиям" и обычно все оборудуют АПС)
Очень плохо что тамбур не попал в НПБ 110-03 п.4.- бы вопросов небыло.
Фрай

[11.10.2006 15:06:59]
 2СТ ®

Даже если считать тамбур помещением, то пусть инспектор "раскажет сказку до конца" что оно не относится к категории Д и в нем хранятся горячие, раскаленные вещества или горючие жидкости, а возможно и горючие газы(по п.4 НПБ 110-03 помещ. категории Д обрабатывать не нужно). Если здание подлежит обработке автоматическими установками, то это не значит, что абсолютно все помещения нужно защищать, например душевые...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Защита тамбура с подпором воздуха      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.