Оконечное устройство

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[11.09.2006 15:57:15]
 Здравствуйте уважаемые. Имеется шлейф пожарной сигнализации с четырех проводными датчиками: питание отдельно, сигнализация отдельно. В шлейф питания необходимо поставить оконечное устройство, которое будет контролировать наличие питания и в случае его пропажи передавать сигнал на ППК в виде к примеру размыкания контакта реле.
Вопрос: какое применить устройство тип, марка, производитель???


[11.09.2006 16:12:17]
 А какое оборудование используется?
адресное?


[11.09.2006 17:49:54]
 легко!
в конец линии ставите ОПТОРЕЛЕ например модели КР293КП1А (5П14А) для линии 24В, с его контакта 6-4 через нагрузочные резистор снимаете сигнал на шлейф прибора или аресный расширитель.
усе
х

[11.09.2006 21:32:26]
 ... для 12В есть УК-1, "кушает" мало и 2 выхода, но бывают "непропаи" печатки.
leoz ®

[12.09.2006 7:39:51]
 у оптореле нет сертификата пож. безопасности. есть у аргуса и у болида реле. с сертификатами


[12.09.2006 8:59:23]
 сорри, но по моим данным у УК-ВК Болида например есть только сертификат соответствия.... и то как элемент управления....
Вы же не предоставлете сертификаты на резисторы... )


[12.09.2006 9:30:35]
 У Бастиона есть РМ-1 http://www.bast.ru/bastion/product/r...


[12.09.2006 13:49:17]
 Cleper
Извещатели используются не адресные.
х
Не смог это найти, что это такое и где можно посмотреть "УК-1".

as
На РМ-1 пока не могу скачать паспорт, пишет сервер не отвечает.

Может есть еще варианты?


[12.09.2006 14:12:40]
 РМ-1 хороший вариант. Выложил временно паспорт тут
http://www.cleper.ru/temp/РМ-01 ФИАШ.425519.024 ЭТ.doc


[12.09.2006 14:13:44]
 извиняюсь неккоректно сслочка отображается сдесь
лучше тогда в архиве http://www.cleper.ru/temp/РМ-01.rar
leoz ®

[12.09.2006 14:18:42]
 Устройство УШК-04 предназначено для применения в четырехпроводных шлейфах охранно-пожарной сигнализации в качестве оконечного реле контроля наличия напряжения в линии питания.http://www.ivs.ru/informer/?id=23
х

[12.09.2006 18:37:20]
 УК-1 - устройство коммутационное, 1 вход (12В) - 2 выхода (до 50 мА), т.к. сейчас это оптореле или сейчас УК-2, старое на реле http://www.polyservice.ru/equip_mate...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Оконечное устройство      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.