Электропитание АУПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.08.2006 8:24:40]
 Доброго всем времени суток!!! Есть такая тема для обсуждения (и вопрос одновременно): прописано ли где-нибудь в нормативных документах, в том числе ПУЭ, как должно осуществляться электропитание Пожарной сигнализации от электрической сети? Требуется ли установка отдельного автомата, с защитой от К.З., либо достаточно бросить шлейф от щитка ЩОС или розетки? Понятно, что должен быть резервный источник питания с аккумулятором, т.е. АУПС категорируется по надежности электроснабжения.


[22.08.2006 8:53:15]
 Нет, не написано.


[22.08.2006 9:08:01]
 6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ
6.1. Обеспечение электроснабжением технических средств сигнализации должно соответствовать 1-й категории согласно "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ). На действующих объектах, при отсутствии технической возможности выполнения данного условия, допускается категория электроснабжения технических средств сигнализации, соответствующая категории электроснабжения объекта.

6.2. Щит электропитания, устанавливаемый вне охраняемого помещения, должен размещаться в запираемом металлическом шкафу и должен быть заблокирован на открывание.

6.3. Аккумуляторные батареи, как правило, размещаются в специальных аккумуляторных помещениях на стеллажах, выполняемых в соответствии с требованиями ГОСТ 1226-82, или на полках шкафа, стойких к воздействию агрессивных сред.

6.4. Свинцовые аккумуляторы емкостью не более 72 А.ч и щелочные аккумуляторные батареи емкостью не более 100 А.ч и напряжением до 60 В могут устанавливаться в общих производственных невзрыво- и непожароопасных помещениях в металлических шкафах с обособленной приточно-вытяжной вентиляцией.

6.5. Аккумуляторные установки должны быть оборудованы в соответствии с требованиями главы 1V-4 ПУЭ.

ЕвгенийА. Узнаете, что за документ?
Исходя из изложенного ну от розеток просто никак.


[22.08.2006 11:29:15]
 Где в этом тексте написаны ответы на поставленные впоросы? - именно это и значил мой ответ.


[22.08.2006 11:41:10]
 Кстати, вот и еще:
http://www.ktso.ru/normdoc/rd78_36_0...


[22.08.2006 12:49:47]
 2.4. Электропитание. Выносная сигнализация.
2.4.1.Подачу электропитания к приборам пожарной и охранно-пожарной сигнализации необходимо производить от свободной группы щита аварийного (эвакуационного) освещения, а при его отсутствии - от щита дежурного освещения непосредственно, без промежуточных выключателей.

При отсутствии на электрощитах свободной группы, подключение проводов питания производят от вводных клемм с установкой электрощита с плавкими предохранителями или вставками у прибора.

Alexidis ®

[22.08.2006 14:12:50]
 Если нужна большая маржа то требуйте электропитание оборудования противопожарных систем в соответствии с требованиями предъявляемыми к особой группе I категории электроприемников не допускающими перерывов в работе ;-))) даже помнится МГСН какой-то я раскапывал с данной фразой чтобы подстраховаться если что ;-)))


[22.08.2006 15:26:31]
 Николай, вопрос был "как должно осуществляться электропитание Пожарной сигнализации" ПОЖАРНОЙ. Про охранку более понятно, но эти требования трудно заставить выполнять т.к. они написаны не МЧС, а МВД. Заказчик требует конкретных ссылок на НТД для обоснования затрат. Так что ваши аргументы не совсем подходят.


[22.08.2006 16:25:19]
 Alexidis.
По поводу особой группы I категории не совсем так:
"14.1. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения, а также случаев, указанных в п.п.14.3, 14.4.".



[22.08.2006 16:31:27]
 ГОСТ Р 50776-95 есть прямые ссылки на требования РД 78.145-93 (кстати мой 1-й пост именно из РД).Он написан когда ГПН входил в МВД и посему эти требования действительны и по настоящий момент. МЧС в данном случае является правопреемником МВД и своим приказом действие данного документа не отменило.
Alexidis ®

[22.08.2006 16:47:32]
 to Нина: Да, был немного не прав, однако когда мне это нужно я распространяю требование данного МГСН на все здания ;-)

=cut from MGSN=
14.74. К электроприемникам ОСОБОЙ группы I категории по надежности электроснабжения относятся:
- электроприемники системы противодымной защиты;
- системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией;
=cut from MGSN=




[22.08.2006 20:05:30]
 Конкретно для АПС лучше чем НПБ88-03 нет там все четко написано написано 1 категория и исключения .
для справки ПУЭ требования выше все остнальные домументы пожожи но требование мягче рекомендую НПБ88-03.


[22.08.2006 20:25:05]
 Извиняюсь НПБ88-2001*
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Электропитание АУПС      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.