Трубопроводы пожаротушения металлопластом

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[15.08.2006 13:37:40]
 Подскажите пожалуйста, можно ли делать трубопроводную разводку спринклерного пожаротушения и противопожарного водопровода металлопластовыми трубами? Некоторые делали и согласовывали с ГПН.


[17.08.2006 18:18:28]
 Трубопроводы водонаполненного пожаротушения можно выполнять из пластмассомых труб при обязательном согласовынии с органами ГПН.
х

[17.08.2006 19:08:56]
 Эт точно, но у нас не катят:(


[18.08.2006 9:23:46]
 НПБ 88-2001*
Трубопроводы установок

4.27*. Трубопроводы следует проектировать из стальных труб по ГОСТ 10704 – со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262 – со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также разъемными трубопроводными муфтами по ГОСТ Р 51737-2001. Муфты трубопроводные разъемные могут применяться для труб диаметром не более 200 мм.
......
В водозаполненных спринклерных установках допускается применение пластиковых труб, прошедших соответствующие испытания. При этом проектирование таких установок должно осуществляться по техническим условиям, разрабатываемым для каждого конкретного объекта.

Зачем вам металлопласт? берите сертифицированные трубы например:
Aquatherm Firestop
В основу полипропиленовых труб Firestop легла многослойная труба Faser, армированная стекловолокном. все сертифицировано.

Начнем с того что полипропиленовые трубы ничем не хуже, корозионностойкие, а соединения надежнее чем металлопласт за счет применения технологии "впаивания" одной трубы в другую.
Мы попробовали, сдали без проблем, делали в действующем офисе - никакой тебе сварки, легкие, удобно одним словом )))

Жажда ®

[18.08.2006 15:45:37]
 2 omny_2004... а вы эти техусловия разрабатывали? что они из себя представляют?


[18.08.2006 18:33:53]
 хороший вопрос

применял фузитермовские трубы на объектах (в основном офисы) 5 раз пока (дороги они однако)))). при здаче ТУ передали инспектору - зеленые такие, 100 лет Бенджамину Франклину называются )))) вопросов не было

сам не разрабатывал, как выглядит - ВНИИПО наверное только ответит

к ним вероятни требуется обращаться под каждый объект (((
х

[18.08.2006 20:58:42]
 ...)))...не-а, не только их ТУ, ещё и наши хорошо проходят, с ними и мороки меньше, и сразу применить можно, а зеленые ТУ ещё надо в другом заведении утвердить и заменить...)))
Жажда ®

[19.08.2006 6:30:52]
 да зеленые и наши ТУ мы тоже разрабатывали... просто если нормальные ТУ празработать, то тогда думаю объем зеленых ТУ сильно сократится...


[21.08.2006 10:35:58]
 не факт
чтобы нормальные ТУ разрабатыва нужно:
1) иметь знания в этой области
2) иметь пункт лицензии по разработке мероприятий по предотвращению.... а он не у всех есть. оч уж сложно его получить

а размер ТУ пожарный все равно знает и меньше чем положено страниц в ТУ можно не предлагать )))
Юлия

[18.09.2006 11:33:41]
 Здесь вот спец трубы для водяных АУПТ http://www.aquatherm.ru/build3.htm
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Трубопроводы пожаротушения металлопластом      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.