О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

СПС в котельной

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.11.2024 20:37:26]
 Коллеги, как считаете, необходимы ли те или иные системы противопожарной защиты в отдельно стоящей котельной 2006 года? То есть на момент проектирования, монтажа и ввода в эксплуатацию, 123-ФЗ и сводов правил в поддержку технического регламента о требованиях ПБ ещё не существовало. Проектная документация на котельную "утеряна". Посмотрел ПП 1464 - там нет упоминаний о котельных. Посмотрел СНиП И-35-76 (котельные установки). Там то же ничего не нашел по оснащению пожарной сигнализацией, либо тушением, либо ВПВ.


[05.11.2024 22:00:18]
 =Посмотрел СНиП И-35-76 (котельные установки). Там то же ничего не нашел по оснащению пожарной сигнализацией, либо тушением, либо ВПВ.=
См. пп.17.5, 17.6 и п.1 прим.к табл. в прил.1


[06.11.2024 0:25:25]
 ВПВ увидел. А вот примечание к таблице 1 не понял:
Цитата
Примечания:

1.Помещения без постоянного обслуживающего персонала с производствами А, Б и В должны оборудоваться устройствами автоматической пожарной сигнализации.
--Конец цитаты------
О каких производствах здесь идёт речь?


[06.11.2024 11:28:59]
 =О каких производствах здесь идёт речь?=
В СССР категорировались не помещения и здания, а производства. см.например, СНиП II-90-81.
В "переводе" эта фраза будет звучать так:
1.Помещения без постоянного обслуживающего персонала категорий [по взрывопожарной и пожарной опасности] А, Б и В должны оборудоваться устройствами автоматической пожарной сигнализации.


[06.11.2024 12:53:12]
 Документацию лучше найти, у нас тоже есть котельные нулевых годов с утеряной документацией, кое что удалось найти а там котельная - категория Г. АПС уже монтируем, но исключительно потому что там пару ДИП и 10 м кабеля дополнительно.


[06.11.2024 18:49:24]
 
Цитата
В "переводе" эта фраза будет звучать так:
1.Помещения без постоянного обслуживающего персонала категорий [по взрывопожарной и пожарной опасности] А, Б и В должны оборудоваться устройствами автоматической пожарной сигнализации.
--Конец цитаты------
Если внутри котельной имеются помещения для оператора, то считаем, что в котельной присутствует постоянный обслуживающий персонал и СПС не требуется?


[06.11.2024 19:25:57]
 =Если внутри котельной имеются помещения для оператора, то считаем, что в котельной присутствует постоянный обслуживающий персонал и СПС не требуется?=
Если оператор находился непосредственно в котельном зале 24/7, то АПС по СНиП II-35-76* не требовалась, но необходимо было учитывать еще и требования НПБ 110-03.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СПС в котельной      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.