[02.11.2024 9:17:40] | | Вопросов 2:
1. Название "Панель ПЭСПЗ" может быть только в ЭУ 1 категории надежности электроснабжения, для 2 и 3 категории такого названия не требуется.
2. Если на панель ПЭСПЗ или НКУ нельзя присоединять другие ЭП, тогда для 1 и 2 категории на объекте должно быть как минимум 2 панели АВР: одна для ПЭСПЗ, другая для потребителей I категории. |
 |  |
 |
[05.11.2024 15:15:15] | | Вопросов - 2, а "?" нету. Нужно конкретика.
1) Принципиальной разницы ПЭСПЗ от НКУ с АВР нет, и на объектах 3-ей категории должно быть какое-то НКУ
2) Можно СБС в рамках дозволенного "5.9 При наличии на объекте защиты СБС питание данных электроприемников должно осуществляться от панели ПЭСПЗ или самостоятельного НКУ согласно п. 5.2 — 5.4."
СБС - довольно широкий термин. |
 |  |
 |
[05.11.2024 18:19:49] | | 1. Для чего был введен термин "ПЭСПЗ", причем только для 1 категор.,если это ничем не отличается от обыкновенного НКУ с АВР, а потребители СПЗ могут быть в ЭУ любой 1, 2 или 3 категорий?
2. Лифты, ИТП и др. относящиеся в ж/д к 1 категории никак нельзя отнести к СБС.
Если в здании 3 или 4 пожарных отсека и для каждого делать отдельный АВР для СПЗ и возможно для некоторых из них делать отдельный АВР для 1 категории, то как эти все НКУ с АВР подключить в вводном устройстве до аппаратов защиты и после аппаратов управления? |
 |  |
 |
[05.11.2024 18:56:58] | | 1. Потому что предыдущее название ППУ не понравилось пожарникам, они читали его как Прибор Пожарный Управления - поэтому назвали ПЭСПЗ.
ПЭСПЗ всего лишь одна из панелей многопанельной ВРУ (например при пяти панелях - две вводные, две распределительные и одна красная для СПЗ).
На объекте 3 кат. может быть всего лишь настенный щиток вместо ВРУ - соответственно панелей вообще нет, ПЭСПЗ там как-то не получается =(
А НКУ с АВР https://goxo.ru/catalog/paneli-proti... уже как-то по-человечески воспринимается.
2. Да, лифты и т.п. - отдельная панель с АВР или какой-нибудь ЩАП.
Если в здании 2 и более пожарных отсека, то для каждого надо делать отдельный АВР для СПЗ, так написано в п.5.8 при условии что классы ФПО различные. |
 |  |
 |
[05.11.2024 19:49:53] | | Т.е. от одного АВР нельзя запитать СПЗ и 1 категорию разделенные по разным панелям? |
 |  |
 |
[05.11.2024 20:34:18] | | Обычно такое не практикуется. В каждом пожарном отсеке предусматривают ВРУ с панелью ПЭСПЗ для питания СПЗ и отдельную панель для остальных потребителей 1 кат. Цель - работоспособность потребителей СПЗ в пределах пожарного отсека независимо от состояния других отсеков.
Бывают транзитные участки, когда скажем вентилятор обслуживающий 1-ый отсек, физически находится во втором. В таком случае этот вентилятор всё равно подключается к ВРУ 1-ого отсека.
Бывает устраивают отдельные дополнительные ВРУ по месту для особенных потребителей, например в насосных станциях или венткамерах.
Решения когда все потребители нескольких пож отсеков 1 кат (и СПЗ и неСПЗ) запитываются от одной панели конкретного ВРУ я не встречал. Работать-то будет, но как-то ненадежно в части устойчивости к отказам. |
 |  |
 |