О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Подвесной потолок в помещении категории Д

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.10.2024 12:03:27]
 Доброго времени суток. Дано производственное здание и помещение категори Д в нем. В помещение категории Д имеем подвесной потолок. Само помещение мы не оборудуем СПС, а вот в запотолочном пространстве нужно посчитать пожарную нагрузку и по результатам расчетов принимать решение о защите запотолочного пространства СПС. Вопрос следующий. Не знаю, но почему-то смущает, что помещение не оборудуется СПС, а запотолочное пространство может так случиться, что будет оборудоваться СПС.


[27.10.2024 13:11:11]
 Помещений категории Д в реальности практически не существует.

За весь мой опыт работы я встречал только один случай: склад с сильным окислителем, в котором кроме бака вообще ничего не было. Для наблюдения были окошки с толстыми стеклами.

У Вас В4 или выше.


[27.10.2024 13:16:01]
 Категория Д, при этом там таких помещений достаточно много. В3 и В2 есть, но их меньше.


[27.10.2024 14:31:51]
 Хороший вопрос, еще во время СП5 писали письма во ВНИИПО, при этом комбинаций было больше. Например, помещение тушится, а пространство нет, при этом по определению помещение включает в себя пространство за фальшпотолком. Получали ответ что таб.2 применяется независимо от других таблиц, как будто это отдельная независимая зона.
Сейчас что-то похожее в СП 486: п.4.10 Помещения, перечисленные в таблице 3, а также сооружения, указанные в пункте 10
таблицы 2, оборудуются соответствующими системами противопожарной защиты независимо от
назначения здания, в состав которого они входят.


[27.10.2024 17:00:13]
 Спасибо. Да, вобщем-то других вариантов нет, запотолочное пространство нужно рассматривать отдельно, как бы это не смущало.


[28.10.2024 6:20:30]
 Ув. Mandarins Вы уверены что правильно рассчитали категорию пожарной опасности?


[28.10.2024 9:37:34]
 ifbbpro®
Rujero®

Бывают помещения и категории Г и категории Д. А если послать дурака Богу молиться, то он и лоб от старания об пол разобьёт, и В3 по СП12 насчитает.


[28.10.2024 9:37:34]
 ifbbpro®
Rujero®

Бывают помещения и категории Г и категории Д. А если послать дурака Богу молиться, то он и лоб от старания об пол разобьёт, и В3 по СП12 насчитает.


[28.10.2024 10:07:07]
 
Rujero ®

Я не отвечаю за расчет категорий помещений. Повлиять на этот процесс тоже не могу. Имею то, что описано выше.



[02.11.2024 17:33:16]
 Просьба пояснить.

Т.е., когда определяется категория помещения, то состояние запотолочного пространства не берется в расчет? Запотолочное пространство - это уже не часть помещения, а самостоятельный независимый объем? И за потолком может оказаться лоток с силовым кабелем более 1,5 л/м КЛ?

А запотолочное пространство в душевых, санузлах, тамбурах - следует ли их изучать на предмет наличия кабелей более 1,5 л/м КЛ или изоляции Г2-Г4?



[05.11.2024 14:40:40]
 altroy®
IMHO по действующим нормам:
1. При расчёте категории помещения по СП12 считается пожарная нагрузка во всём помещении, включая запотолочное пространство.
2. Но решение о установке СПС/АПТ в этом помещении снизу и за потолком принимается раздельно по СП486.
3. Да, в душевых, санузлах, тамбурах и пр. при наличии подвесного потолка надо принимать решение о СПС/АПТ на основании изоляции кабелей и воздуховодов.
Мне так кажется.


[05.11.2024 15:08:40]
 Душевые, санузлы, тамбуры (ну пусть л/к будут за компанию) - в целом не защищаются по п.4.4
И логично сделать вывод что помещение, оно от пола до перекрытия. А раз так, то и пространство за фальшпотолками не нужно защищать.
Но в СП 486 получается другая точка зрения, нужно каждую точку проверить на предмет защиты по всем таблицам и в целом по общей части.

То есть проверили по зданиям - не нужно, проверили по помещениям - не нужно, теперь проверка по пространствам - нужно, и если вдруг там стеллаж 5,5м то опять-таки нужно тушение по таб. 4
Вот такое мнение сложилось и по письму:
https://disk.yandex.ru/i/-u2Rc8XBk5L...
и по телефонным переговорам - таб.2 применяется независимо и самостоятельно, также как и таб.4


[05.11.2024 17:21:42]
 Хотелось немного в другом ключе.
Может ли так случится, что в помещениях, категоризованных как В4 или Д, в подвесном потолке проложен лоток с кабелями 1,5 л КЛ и более?
И разрешено ли такие КЛ прокладывать в подвесных потолках санузлов или душевых, помещениях с мокрыми процессами по 3.2 СП486?


[06.11.2024 9:46:48]
 altroy®

1. Да, может. У нормальных архитекторов так не случается, но в общем случае это может случится.
2. Нет запрета.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Подвесной потолок в помещении категории Д      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.