СОУЭ и оповещение при пожаротушении

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.10.2024 8:49:30]
 Здравствуйте, на объекте проектируется АПс и порошковое тушение.
По поводу СОУЭ вопросов нет.
Вопрос по пункту СП484 "7.6.8 Внешняя звуковая сигнализация о режимах работы управляемой системы является составной частью системы пожаротушения и не отменяет необходимость оснащения защищаемого помещения СОУЭ. При этом должны обеспечиваться следующие требования:
- размещение звуковых оповещателей системы пожаротушения должно осуществляться с учетом обеспечения уровня звука согласно СП 3.13130;


То есть получается в одном помещении будут две сирены, одна СОУЭ, вторая АПТ?
При этом каждая рассчитана на определенный уровень звукового давления.
То есть при сработке получится задвоение и уровень сигнала превысит максимально допустимый?
Как быть в этой ситуации?


[01.10.2024 10:11:17]
 Если в одной точке действуют одновременно два источника звука с одинаковой громкостью, то из суммарная громкость выше громкости каждого из них лишь на 3дБ.
Не думайте, что если сложить в кучку четверо настенных часов, то их громкость превысит шум реактивного самолёта. :)


[01.10.2024 10:11:17]
 Если в одной точке действуют одновременно два источника звука с одинаковой громкостью, то из суммарная громкость выше громкости каждого из них лишь на 3дБ.
Не думайте, что если сложить в кучку четверо настенных часов, то их громкость превысит шум реактивного самолёта. :)


[01.10.2024 12:34:17]
 Рустам74.
Вопрос реально ли надо дублировать?
Какой в этом смысл, ведь обе систему будут по сути работать одновременно?


[01.10.2024 13:08:06]
 Если сможете сделать так, чтобы единственная сирена включалась и от АПТ, и от АПС, а также при ее неисправности отключался автоматический пуск - можно устанавливать одну.


[01.10.2024 15:27:50]
 Нина, как это реализовать на Болиде?


[01.10.2024 15:37:34]
 Кроме того, логично сделать, что бы звук оповещения о пожаре отличался от звука оповещения о тушении. Потому что из под тушения например порошком критично важно успеть убежать, обычно всего 30 секунд на это даётся. А по сигналу о пожаре можно уже не так сильно спешить.


[10.10.2024 6:24:24]
 >>Внешняя звуковая сигнализация является составной частью системы пожаротушения и не отменяет необходимость оснащения защищаемого помещения СОУЭ

Так понятнее? Обратите внимание на слово внешняя "Внешняя".

>>То есть получается в одном помещении будут две сирены, одна СОУЭ, вторая АПТ?

Никто не требует ставить в помещении сирену системы АПТ.


[10.10.2024 7:51:28]
 
Цитата broodling 10.10.2024 6:24:24
Обратите внимание на слово внешняя "Внешняя".
--Конец цитаты------
Обратили. Что вы понимаете под словом "Внешняя"?


[11.10.2024 10:39:47]
 Под "Внешней" я подразумеваю оповещатель, установленный вне защищаемого объекта.
А автор говорит:
>>> То есть получается в одном помещении будут две сирены, одна СОУЭ, вторая АПТ?


[11.10.2024 12:40:07]
 Внешняя - это НЕ на приборе управления.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СОУЭ и оповещение при пожаротушении      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.