О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Расчет и выбор АУПТ ТРФ или Порошок

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.09.2024 15:35:24]
 Считаю АУПТ на склад покрышек 15х25 высотой 6 м, 11 стеллажей 14х1,2 м и 3,5 высотой, по Рекомендациям подходит как ТРВ со смачивателем так и порошок, предложили поставить Тунгусы 10 ст, хорошо по отзывам тушат стеллажи. Пытался посчитать по СП485 и паспорту на Тунгус https://antifire.org/wp-content/uplo...

N=Vn/Vн*k1*k2*k3*k4

с коэффициентами k1 и k4 понятно, k1 равен 1 т.к. модуль работает на 16 м а тут высота подвеса 6 м, k4 = 1 т.к. нет открытых проемов

возникли вопросы по k2 и k3

k2 в паспорте предлагается определять так К2 = 1+1,33·(Sз/Sу) при этом если считать затемненные зоны как площадь стеллажей то это даст значение 1,7,

k3 надо брать коэффициент из таблицы И1 а там есть примечание что для импульсных модулей в случае тушения резины k3=1.5

по паспорту на тунгус защищаемый объем 240 куб.м. а для затененных зон 54 куб.м.

Тогда получается 107 модулей. Производитель говорит что нужно ставить с шагом 5 м тунгусы попарно с каждой стороны стеллажа, что дает 11х3х2 = 66 модулей.

Вопросы:
1. насколько адекватно применять k2 отличный от единицы если по паспорту на тунгус защищаемый объем 6х6х1,5 м, то есть весь объем до потолка будет в облаке порошка
2. применимо ли примечание для резины из таблицы И1 если покрышки не резина а РТИ?
3. если неприменимы и они равны 1 то расчет дает 42 модуля, почему тогда производитель считает 66?
4. Если применимы и 107 верная величина почему производитель считает 66?


[27.09.2024 9:23:33]
 Производитель тут делает расстановку с привязкой не только к метрам, а ещё и к стеллажам. Если ставить модули тупо по метрам, то некоторые окажутся вообще над стеллажами.


[27.09.2024 9:36:23]
 Ув. Рустам74 ® понятно что производитель расставляет по стеллажам, в итоге как правильно считать по СП485 или как производитель?

меня смущает затененные зоны по сути весь склад до потолка будет в порошке но k2 получается 1,7 правильно ли его считать так? От вводных данных сильно зависит расчет 42 или 66 или 107 большая разница.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчет и выбор АУПТ ТРФ или Порошок      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.