Акт монтажа систем

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.08.2024 21:31:26]
 Какой формы акт в настоящее время требуется при дооборудовании помещения системой спринклерного пожаротушения кроме форм КС? В ГОСТ 59636 говорится про Акт готовности к проведению испытаний. Что это за готовность? По СПС более понятно - акт комплексных испытаний.


[26.08.2024 22:25:29]
 ГОСТ Р 50680-94 никто не отменял и он в перечне к 123-ФЗ. В нем есть приложение А.


[26.08.2024 22:39:13]
 Ув. начальник отдела ®, по ссылке представлены индивидуальные испытания. ТС спрашивает вид испытаний - комплексные или индивидуальные.

В ГОСТ 59636 нет конкретики т.к. "испытания должны соответствовать программе испытаний..", как согласуете программу с Заказчиком - так и испытывайте, может у Вас сразу будет готовность для комплекса. Обычно сначала с десяток актов индивидуальный испытаний.


[26.08.2024 23:16:05]
 Практика на моих объектах:
- акт индивидуального испытания на каждую единицу оборудования - 3 часа
- акт комплексного опробования (или акт о приемке оборудования после комплексного опробования) - 72 часа.
Поддерживаю мнение уважаемого Viss ®. Следуем программе испытаний.


[27.08.2024 9:21:58]
 Viss
=ТС спрашивает вид испытаний - комплексные или индивидуальные.=
ТС спрашивал про форму акта.


[27.08.2024 14:47:34]
 Ох уже эти программы испытаний...У меня в принципе только два результата получалось: 1 - на программы все забивают и на приемке начинается шоу с разными исходами, часто положительными, 2 - программы испытаний (а иногда даже программы ПНР) разрабатывает подрядчик сам для себя, заранее согласовывает и шоу уже происходит редко.
Применительно к самим испытаниям (объекты причем различные и огромные, и небольшие, и гос. и коммерческие), максимум - замена нескольких спринклеров на кран, заполнение бочки за минуту и сравнение полученных литров с проектной интенсивностью.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Акт монтажа систем      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.