Переход кабелей с улицы внутрь здания.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.08.2024 13:38:25]
 Коллеги. Кто как решает вопрос ввода уличной оптики в здание. По улице испольдуем кабель в PE оболочке. Внутри- PVC. А как быть с участком от ввода в здание до шкафа??


[23.08.2024 17:19:08]
 Если вопрос про кабель СПЗ, прокладываемый своими силами, то кабель ВОЛС наружного исполнения из слаботочной канализации доводили непосредственно до помещения, в котором установлен кросс. Там разваривали, подключали к преобразователю и дальше витой парой до целевого оборудования. В ОКЛ СПКБ, например, наружный кабель сертифицирован для прокладки в различных кабеленесущих системах.


[27.08.2024 9:59:42]
 Ув. altroy ®. Т.е. Вы тянули по помещению уличный кабель. Который, наверняка, не НгHF. И у Вас нет сомнений в правильности этого решения?


[27.08.2024 13:57:14]
 я не ТС - но правильности сомнений не вижу.
Конкретных указаний что считать уличным, а что внутренним кабелм в нормативах нет. Если таковых нет - считаем где находится больше половины кабеля. Стандартный метод пожарных нормативов для таких строительных частей здания - смотрите к примеру определение цокольного и подвального этажей.
Длина или объём имеют одинаковые соотношения, и определяем что это уличная прокладка. Она регулирует тип кабеля.
Если вас смущает наличие какого-то количества опасных веществ - аж килограмм полиэтилена заложите в штробе или замажьте линию цементом прямо внутри короба. Но пмсм килограмм полиэтилена не окажет особо влияния на общую нагрузку в помещении.


[27.08.2024 16:07:57]
 Ув.sibcat ®. "заложите в штробе или замажьте линию цементом прямо внутри короба". В этом и был вопрос- все ли так делают?? и нужно ли так делать??


[27.08.2024 22:25:33]
 Такая же проблема, но кабель немного другой АПвП-10 400/70. Применяем краску ОГНЕЗА-ВД-К, и типа как пассивная огнезащита по первой строчке ГОСТ 31565, ну эта местная экспертиза так подсказала.


[27.08.2024 23:36:07]
 А если кабель внутри здания спрятать в сплошной металлический лоток с крышкой?


[28.08.2024 10:11:58]
 Ув. Viss ®, Все ники заняты ®. Резюмирую -если просто бросить уличный какбель внутри помещения -это косяк. И за него могут притянуть. Как уходить от проблемы- единого мнения нет. Каждый выкручивается как может.


[28.08.2024 15:14:06]
 Ув. Skydiver, это косяк, но это еще надо доказать т.к. кабель без индекса всё же допустим - для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях.


[28.08.2024 15:35:45]
 Ув. Viss ®. Врят ли групповой лоток в коридоре удастся подтянуть к такому решению.


[28.08.2024 20:57:15]
 У кабеля оазные показатели пожарной опасности. Если речь про показатель нераспространения горения, то не имеющий исполнения кабель можно смонтировать скрыто, покрыть сертиф. огнезащитным составам, проложить в сертефиц. погонажной арматуре (гофре, каб. канале), смонтировать в стальной трубе/глухом коробе с заделкой выходов каб. проходками. Исполнение же обычного пах в безгалогенный или малотоксичный эти меры не превратят, однако прокладка скрыто или в в трубе/глухом коробе с заделкой выходов исключит распространение опасных факторов при локальной стадии пожара, а при масштабной все это уже неважно. Наконец, ограниченным объемом такого кабеля допустимо пренебречь, как не регламентирются, например, исполнение коротктх кабелей комплектных шнуров онгтехники, светильников, технологичнского оборудования и т.п. Так должно быть и это понятно и правильно. А что некоторые упоротые,так это на их совести


[29.08.2024 12:32:41]
 Ув. Volk_ ®. Исчерпывающе. Хоть и грустно. Либо городить огород, либо решать вопрос с упоротыми.


[06.09.2024 12:02:33]
 "Вы тянули по помещению уличный кабель. Который, наверняка, не НгHF. И у Вас нет сомнений в правильности этого решения?"

И внутренние, и наружные кабели применялись в одинаковом исполнении, из перечня сертификата на ОКЛ в комплекте с соответствующими кабеленесущими системами.


[06.09.2024 13:06:54]
 Ув. altroy ®. И в сертификате (ну или паспорте) написано, что он и ОКЛ и для наружного применения одновременно? Удивительно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Переход кабелей с улицы внутрь здания.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.