площадь этажа в предела пожарного отсека

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.07.2024 10:40:24]
 Всем привет.
Вопрос такой - как правильно определить допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека для производственных и складских зданий со вставками, встройками, пристройками АБК, не выделенных в пожарный отсек?
Для производства суммируем площадь производства и АБК и смотрим табл. 6.1 СП 2.13130.2020, а для АБК еще дополнительно смотрим табл. 6.9?


[06.07.2024 9:57:10]
 ну что, есть мнения по этому вопросу???


[09.07.2024 22:17:43]
 молчат знатоки пожарных норм...


[10.07.2024 12:18:24]
 Если не выделены, то считаем площадь по внутреннему периметру внешних стен. И смотрим таблицу 6.1. И всё.
Ведь все эти встаки-встройки - часть технологического процесса основного здания, и их допускается организовывать внутри.
Например:
6.1.39 Размещение помещений и (или) групп помещений другого функционального назначения, не относящихся к административным и
бытовым помещениям для работающих на производственном объекте в зданиях и сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф5 не допускается.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
6.1.40 В производственных (складских) зданиях допускается предусматривать встроенные помещения, в т.ч. уборные, помещения для
отдыха, обогрева или охлаждения, умывальные, душевые, помещения для мастеров и иного персонала (товароведов, ОТК, операторов и
др.), которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест, а в помещениях категорий В4, Г и Д - также курительные.


[10.07.2024 13:33:20]
 а как быть с этим:

СП 2.13130.2020
6.6.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту
зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для административно-бытовых зданий
предприятий и складов (отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок класса Ф4.3) следует
принимать в соответствии с таблицей 6.9.


[12.07.2024 5:51:26]
  "а как быть с этим:"

Я думаю, что это начинает работать, когда пристройки и вставки класса Ф4.3 выделены стенами 1-го типа.
Если не выделены, то входят в состав основного пожарного отсека.


[22.07.2024 19:41:00]
 А если АБК - именно пристройка, например, 2-этажная (а здание Ф5 - 1 этажное), то при определении площади Ф5 по таблице 6.1 число этажей принимать один или два?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: площадь этажа в предела пожарного отсека      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.