горизонтальные спринклеры

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.07.2006 16:57:01]
 Подскажите пожалуйста, существуют ли отличительные особенности проектирования установок, в которых применяются горизонтальные спринклерные оросители.
имею ввиду следующее:
есть потолок 30х30 м. в центе его светопрозрачная пирамида размером 6х6 м.
для защиты этого пространства (6х6) предполагаю ставить горизонтальные спринклеры, а в основном объеме - вертикальной установки.
горизонтальный спринклер покрывает 4 метра. расстояние между оросителями 4 м (1-я группа). получается что в этот квадрат я вынужден поставить аж 4!!! спринклера???
2) спринклеры орошают в одну сторону. т.е. какое расстояние между я должен обеспечить между спринклерами вертикальной установки и горизонтальной. 2 или 4 м. 4 по нормам, но т.к. орошение происходит в одну сторону то... 2 м как для одиночного спринклера?????????


[31.07.2006 16:17:27]
 Коллеги! неужели никто не сталкивался с применением горизонтально расположенных оросителей? )
cornet ®

[31.07.2006 18:16:25]
 Эффективно можно применять оросители типа ДВ-М, а лучше эвольвентные.
С Уважением cornet/
Жажда ®

[31.07.2006 18:26:44]
 ставили... и в фонарях стеклянных ставили... расстояние между ними 4 м... т.е. правильно посчитали - ставить 4 шт. Расстояние от вертикального до горизонтального - 2 м.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: горизонтальные спринклеры      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.