Отделка наружных стен

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.05.2024 6:07:24]
 Можно ли у здания I ст. огн. с СО отделывать наружные стены у которых конструкции наружных стен с внешней стороны КО материалами Г1 по п. 5.2.3 СП 2.13130


[22.05.2024 9:17:08]
 Да можно, Г2 - Г4 нельзя.


[22.05.2024 10:50:13]
 Ок, спасибо


[22.05.2024 13:44:44]
 nND ®, на мой взгляд вопрос не такой простой.
Таблица 22 ТР 123-ФЗ требует для наружных стен с внешней стороны класс К0.
А этот класс определяется ГОСТом 31251, таблица 2. Часто бывает, что фасад со слабогорючими материалами не проходит испытание по ГОСТу.
Чтобы спать спокойно, нужно иметь на фасад сертификат либо протокол испытаний, где отражено К0.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Отделка наружных стен      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.