Таблица 21 ФЗ-123 Пределы огнестойкости к покрытию здания

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.02.2024 10:02:08]
 Добрый день.
Интересует следующий вопрос, к какой графе таблицы 21 ФЗ-123 отнести ж/б покрытие одноэтажного без чердачного кирпичного здания. Сборное Ж/б покрытие опирается несущие кирпичные стены и служит для защиты не только от атмосферных осадков, но и учувствует в геометрической неизменяемости здания. Поверх ж/б покрытия утеплитель и кровельный ковер.
Рассматривать как перекрытие REI 45?


[09.02.2024 12:59:13]
 =учувствует в геометрической неизменяемости здания=
М.б. в таком случае п.о. по признаку R надо принять по 2-му стлб. табл.21.
Для II с.о. предел огнестойкости бесчердачного покрытия тогда будет R90/Е15, для III с.о. -R45/E15.


[09.02.2024 13:06:41]
 Спасибо ув. Начальник отдела ®.
А если бы покрытие не учувствовало в геометрической неизменяемости здания (например при свободном опирании) можно было бы рассмотреть как строительные конструкции бесчердачных покрытий RE 15?

И второй вопрос, почему так резко возрастает предел огнестойкости по несущей способности до R 90, если перекрытие для II степени огнестойкости REI 45.


[09.02.2024 13:25:40]
 =А если бы покрытие не учувствовало в геометрической неизменяемости здания (например при свободном опирании) можно было бы рассмотреть как строительные конструкции бесчердачных покрытий RE 15?=
да
=И второй вопрос, почему так резко возрастает предел огнестойкости по несущей способности до R 90, если перекрытие для II степени огнестойкости REI 45.=
5.4.2. К несущим элементам зданий следует относить несущие стены, колонны, а также связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты,настилы), если они обеспечивают общую прочность и пространственную устойчивость здания.
Стлб.2 табл.21 называется "Несущие стены,колонны и другие несущие элементы".
Вы все-таки пообщайтесь с конструкторами, м.б. покрытие все-таки не является несущим элементом здания и достаточно RE15.


[09.02.2024 13:34:26]
 Ув. начальник отдела ® "Вы все-таки пообщайтесь с конструкторами, м.б. покрытие все-таки не является несущим элементом здания и достаточно RE15"

У меня тоже сомнения по данному поводу. Глаза режет что у покрытия 90 минут, а перекрытия 45 минут. Хотя опирание данных конструкций аналогично.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 