 Здравствуйте.
Если жилой дом меньше 75 м, но имеет больше чем 25 этажей, то предусматривается разработка СТУ.
Если жилой дом больше 75 м, то в соответствии с СП 477 на высотные здания, указано:
"7.5.1 Наружное противопожарное водоснабжение следует обеспечивать с учетом требований СП 8.13130 от кольцевых водопроводных сетей, обеспечивающих расход воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды, с установкой не менее трех пожарных гидрантов на расстоянии не более 150 м от продольных сторон здания, комплекса."

Но в СП 8 не указаны требования для жилых домов с числом этажей более 25, получается для высотного жилого дома в части определения расходов на НПВ следует разрабатывать СТУ?



[08.02.2024 14:07:11]
 Все там указано. Обсуждалось уже в форуме.


[08.02.2024 16:23:54]
 Если количество этажей более 25 и строительный объем здания более 200 тыс. куб.м. то пока требуется разработка СТУ. Изменение № 1 к СП 8 вступает в силу с 01.03.24 г. Там в табл. 2 уже будут определены расходы на наружное пожаротушение жилых зданий с количеством этажей до 36 этажей (вкл.) и строит.объемом до 1300 тыс.куб.м (вкл.).


[09.02.2024 8:47:47]
 =пока требуется разработка СТУ. Изменение № 1 к СП 8 вступает в силу с 01.03.24 г.=
Не факт.
Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ (последняя редакция)
Статья 16.1, часть 4 (последний абзац).
Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов.
В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил.
Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов Российской Федерации, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.


[09.02.2024 11:05:51]
 Не вступившее в действие изм.№ 1 к СП 8 нельзя применять для оценки соответствия требованиям ТР.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Наружное тушение высотного дома.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.