| последняя | В обсужденнии 0 реплик |
[26.01.2024 12:09:13] | | Управляющая компания отключила шлейф : два снятых внутриквартирных дымовых ОДИН ДОМА ЮНИТЕСТ ИП212-90 датчика и ЮНИТЕСТ ИПР ИПР-И ИП513-15/ИО101-15. У коробки в коридоре негорящий светодиод. У соседей с исправной АПС он горит в полнакала. Замеряю 9в тестером контакты ИПР меж контактами 3 и 4: светодиод на плате горит. Датчики вставил а вот к каким контактам шлейф подключить ИПР ИПР-И ИП513-15/ИО101-15 (J1 джампер 2-3 и еще один на J3 и полярность забыл сфотать перед ремонтом квартиры.Напряжение шлейфа в моей коробке 19 в. Подскажите пожалуйста схему квартирной части АПС в П-44Та то в инете не нашел. |
 |  |
 |
[26.01.2024 14:34:16] | | Ну как бы нельзя самостоятельно лезть в чужую систему, можно по ошибке и соседей поотключать. Формально надо вызвать управляющую, что бы они обратно подключили, но они могут ругаться, что поломали им чего-нибудь. |
 |  |
 |
[26.01.2024 17:07:29] | | см. https://ops.global-sec.ru/ops/files/... и https://www.unitest.ru/production/ca...
полярность там указана, должны разобраться. |
 |  |
 |
dach ®
[26.01.2024 17:41:37] | | спасибо . по схеме понял что ЮНИТЕСТ ИПР ИПР-И ИП513-15/ИО101-15 "в режиме НР-контакта в шлейфе сигнализации с токопотребляющими извещателями".
Вопрос: на плате нарисован резистор и светодиод. При подключении на шлейф тестера между 3 и 4 соблюдая полярность в режиме оммера и нажатии на микрик загорается красный светодиод. Но почему нет сопротивления 470 ом непонятно. Тестер показывает отсутствие сопротивления . Что делаю не так ? |
 |  |
 |
[27.01.2024 14:30:16] | | Точно не знаю, не имел дело с такими ИПР.
По идее у Вас рисунок 3А, если 470 Ом отсутствует, то возможно его шунтирует J2. Также прозвоните 3-8, 4-7. |
 |  |
 |
| | | Ответ пойдет СЮДА |
 |