| последняя | В обсужденнии 0 реплик |
[15.12.2023 9:18:44] | | Приветствую уважаемых участников форума. Имеется 3-х этажное здание Ф3.3. Из 1-го этажа на 2 и 3 этажи поднимаются эскалаторы в проемах перекрытий. На 2 и 3 этажах проемы с эскалаторами выделены перегородками, т.е. находятся в "стакане". Получается, что в вестибюле 1-го этажа находится эскалатор (лестница 2-го типа), соединяющая более двух этажей. Есть пожаротушение во всем здании. Из 2-го этажа имеются эвакуационные выходы на л/к, на кровлю, а также выходы еще на лестницы 2-го типа, ведущие в вестибюль 1-го этажа.
Вопрос в том, являются ли эти лестницы эвакуационными?
По-моему являются, так как согласно п.3 ч.14 ФЗ-123 допускается такая эвакуация в случаях, установленным нормативными документами. Эвакуация через вестибюль из 2-го этажа возможна, а вестибюль можно не выделять согласно п. 7.1.9 СП 1.13130.2020. И в крайнем случае можно ведь расчет риска сделать, нарушения ФЗ не будет? |
 |  |
 |
[15.12.2023 16:03:44] | | newtrad® "в вестибюле 1-го этажа находится эскалатор (лестница 2-го типа)"
Включили тумблер - и это эскалатор. Выключили тумблер - и хопс, он превращается в лестницу. :)))
Остановленный эскалатор не является лестницей, однако. |
 |  |
 |
[15.12.2023 16:16:00] | | 14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений
метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать в себя лифты,
эскалаторы, а также участки, ведущие:
3) через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся
эвакуационной, за исключением случаев, установленных нормативными документами по
пожарной безопасности, а также случаев эвакуации из помещений первого этажа;
за исключением случаев, установленных нормативными документами по
пожарной безопасности, а также случаев эвакуации из помещений первого этажа |
 |  |
 |
[15.12.2023 17:05:58] | | Про остановленный эскалатор интересно. Ну и все-таки, что можно отнести к "случаям, установленным нормативными документами по пожарной безопасности"? |
 |  |
 |
[18.12.2023 9:40:43] | | Ничего такого эксперт не принял. Будем из лестницы 2-го типа делать лестничную клетку с выходом непосредственно наружу. Благо такая возможность есть без переделки всего объекта. |
 |  |
 |
| | | Ответ пойдет СЮДА |
 |