О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Линейный извещатель при наличии металлоконструкций под потолком

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.12.2023 13:16:40]
 Здравствуйте, коллеги.

Подскажите, допустимо ли устанавливать линейные извещатели так, чтобы их лучи проходили в просветах потолочных металлоконструкций? Если нет - подскажите, пожалуйста, другое решение для склада со стеллажным хранением


[11.12.2023 12:09:03]
 Обычно в Руководстве на излучатель указывается, на каком минимальном расстоянии от луча допускается наличие посторонних предметов. Для двухпозиционных извещателей оно обычно поменьше чем для однопозиционных. Другое решение например - много точечных дымовиков на тросах.


[11.12.2023 16:18:17]
 Тут собрано немного информации https://products.rubezh.ru/download/... вплоть до покраски отражающих предметов в темный матовый цвет.


[14.12.2023 12:17:03]
 Вариантов три: либо располагать между металлоконструкциями ферм с обеспечением расстояния вокруг оптической оси, указанной в РЭ, либо опускать ниже ферм с учетом требования п.6.6.18 СП484 с обеспечением расстояния вокруг оптической оси, указанной в РЭ, либо применять иные извещатели, с учетом высоты помещения, точечные дымовые или аспирационные
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Линейный извещатель при наличии металлоконструкций под потолком      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.