О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Эвакуация в замкнутый двор

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[05.12.2023 14:26:17]
 Коллеги, у меня архитекторы закладывают для больницы лестничные клетки, по которым эвакуация возможна только в замкнутый двор с одним въездом для пожарной техники. Не могу найти в нормативке ничего по этому вопросу. Вроде и не запрещено, но решение не выглядит достаточно безопасным.

СП1, п.3.2 требует свободного рассредоточения людей, но в итоге они снова будут сбиваться в кучу, проходя через пожарный проезд под зданием.

У кого-нибудь есть опыт подобных решений?


[05.12.2023 14:36:22]
 Опасаюсь за безопасность работников Пентагона. Куда им бедным эвакуироваться, как не во внутренние дворы?


[05.12.2023 14:53:49]
 В столице, на ул. Ватутина есть комплекс зданий с похожим тесным двориком. Можете спросить владельца про личный опыт.
http://bamstroyput.com/gallery/ntsuk...


[05.12.2023 15:35:59]
 ifbbpro
Цитата
Опасаюсь за безопасность работников Пентагона.
--Конец цитаты------
Сам бы с интересом посмотрел, какие там решения.

Comfire
Обязательно спрошу.


[05.12.2023 20:03:40]
 Еще пример - https://wikimapia.org/4191877/ru/Шко...
Аналогично с эвакуацией во внутренний двор, просто строили давно и задолго до СП1 =)


[06.12.2023 9:35:57]
 Sdn ®. Всё нормально с внутренним двором.
А "возможность рассредоточения" прописали для приямков и крылец.
В Питере так вообще выходы во внутренние колодцы.


[06.12.2023 10:21:22]
 Viss, Крюгер
Спасибо, успокоили.


[06.12.2023 12:21:20]
 Comfire ®

[05.12.2023 14:53:49] В столице, на ул. Ватутина есть комплекс зданий с похожим тесным двориком. Можете спросить владельца про личный опыт.
http://bamstroyput.com/gallery/ntsuk...
===
а чего это на ЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ МЧС РФ (НЦУКС МЧС РФ) на вертолетной площадке отсутствуют лафетные стволы пожаротушения??
или МЧС можно нарушать?


[06.12.2023 12:40:02]
 южный, a почему мне такой вопрос достался? Сходите на место, с собственником прорешайте свои тревожные вопросы и в новой ветке открыто расскажите про полученные знания.


[06.12.2023 14:11:17]
 Sdn ® конкретной методики нет по местам размещения людей, но варианты решений есть.
"Площадь «точек сбора» можно определить по формуле:
S = N (кол-во эвакуирующихся)/Dдоп (допустимая плотность людского потока в месте сбора, чел/м²; не более 0,8 чел/м²)"
"Здания и сооружения разделены на 4 типа и приводятся рекомендации по определению наименьшего расстояния, на которое следует отойти от объекта при пожаре:
- 1 тип: «Гражданские здания и промышленные предприятия категорий В1 – В4, Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности; производственные здания, не относящиеся к категориям А и Б. Расстояние, на которое следует отойти от объекта при пожаре можно определить по формуле S = H (высота здания от уровня земли до наиболее высокой точки)/3 + 20(м)"



[06.12.2023 15:09:48]
 Jamal
Интересная статья, спасибо.

https://uigps.ru/userfls/ufiles/nauk...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуация в замкнутый двор      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.