Можно ли размещать контроллеры СКУД на лестничной клетке.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.11.2023 1:57:27]
 Добрый день.
Пришло замечание от Заказчика решил с вами обсудить.
"Исключить установку контроллеров на лестничной клетке (п. 4.4.9 СП 1.13130.2020)."
Я перечитал этот пункт несколько раз и честно говоря, не понял его. Скажите, замечание правомерно? Если нет, объясните мне что имел ввиду автор замечания и в чём он не прав. Если правомерно - я просто сделаю как он сказал и даже особо вдаваться не буду, но если поясните буду признателен.
Спасибо!


[30.11.2023 4:48:39]
 4.4.9 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей... (с)

У вас что-то из этого списка? Контроллер - оборудование, выступающее из плоскости стен, или шкаф встроенный, или электрические кабели. Или незадымляемая ЛК?:

...Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только радиаторы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов, за исключением случаев применения противопожарных муфт при пересечении противопожарных преград) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и выполнения мероприятий для предотвращения травмирования людей. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций. (с)


[30.11.2023 12:22:34]
 Joprst, лестничная клетка, скорее всего, незадымляемая, так как объект жилой дом, лестничная клетка имеет отдельный выход, подпор и т.д. К сожалению, у АРщиков не могу спросить.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 