Приоритет включения СОУЭ над трансляцией других сообщений

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.11.2023 9:20:03]
 Добрый день уважаемые специалисты пожарной безопасности. Не могу найти нормативного обоснования приоритета включения СОУЭ по трансляцией сообщений о пожаре над другими сообщениями, не связанными с пожаром.
Дайте пожалуйста направление где установлено такое требование


[23.11.2023 9:56:43]
 Нет такого.

СП 484

7.1.13 Алгоритм работы СПА, включая взаимосвязи систем пожарной сигнализации, противопожарной защиты, инженерных систем, а также порядок их срабатывания, должен быть определен при проектировании...


[29.11.2023 15:57:16]
 а алгоритм работы систем при оповещении определяет руководитель организации, например главврач больницы.. а проектировщик может предложить варианты..


[29.11.2023 15:59:09]
 вот еще:
"Таким образом, при проектировании систем оповещения допускается объединять СОУЭ с ОСО (ЛСО) и даже с системой проводного вещания. Об этом упоминается в пункте 4.69 СП 133.13330.2012: «Система проводного радиовещания в зданиях гостиниц, административных общественных и корпоративных зданиях, зданиях банков может объединяться с системами оповещения и управления эвакуацией, а также радиотрансляцией, при этом должен быть обеспечен приоритет сообщений системы оповещения».


[29.11.2023 16:10:16]
 Матричный контроллер PX-6216 6000-й серии, как правило, используется на крупных объектах, относящихся к коммерческому сектору, таких как: гостиницы, торговые центры, развлекательные комплексы и парки. К функционалу системы оповещения на таких объектах предъявляются повышенные требования, так, в единой системе должны присутствовать: тревожное оповещение о пожаре, трансляция сообщений РАСЦО (Региональная автоматизированная система централизованного оповещения), громкоговорящая связь, многоканальная система фонового музыкального вещания. Также, ввиду большой площади объектов зачастую требуется распределять усилительное оборудование по секторам, что позволяет экономить на кабельной продукции. Оборудование 6000 серии позволяет реализовать эти требования в рамках единой системы.

Контроллер PX-6216 в конфигурации «из коробки» имеет 5 уровней приоритета входящих сообщений (0 – наивысший приоритет):

Уровень «0» — ручное оповещение с микрофона тангенты, расположенной на блоке EP-6216.
Уровень «1» — автоматическое оповещение о пожаре.
Уровень «2» — оповещение о чрезвычайных ситуациях (РАСЦО).
Уровень «3» — оповещение с микрофонных консолей RM-6024 (имеют приоритет между собой).
Уровень «4» — фоновая музыкальная трансляция, пресеты, макросы.
При этом существует две внутренние системы ранжирования: для микрофонных консолей, для источников фоновой музыки. Приоритет микрофонных консолей определяет номер порта, к которому они подключены. Приоритет источников фоновой музыки определяется настройками входов, в программном обеспечении MS-6800.

Такое расположение приоритетов соответствует правилам и нормам, принятым в Российской Федерации. Но при проектировании не редко приходится сталкиваться с факторами, вынуждающими изменить общепринятую систему приоритетов оповещения. К таким факторам могут относится внутренние инструкции и алгоритмы противопожарной безопасности, специальные технические условия и т.п. В этом случае, за счет модульной структуры, и широкого функционала 6000 серии появляется возможность гибко изменять систему приоритетов аудиосообщений, не уступая сложным и дорогостоящим цифровым системам оповещения.

Приоритет «0»
Ручное оповещение при помощи микрофона-тангенты, расположенного на блоке тревожного оповещения EP-6216, всегда будет иметь наивысший приоритет. Как правило, данная возможность применяется для ручного управления эвакуацией. Активация происходит нажатием кнопки на тангенте, аудиосигнал с тангенты, усиленный до линейного уровня, поступает с выхода блока EP-6216 на вход EP матричного контроллера PX-6216 и далее, через линейные выходы на усилители мощности. Блоки расширения ECS-6216MS коммутируют сигналы с усилителей мощности на необходимые зоны. Набор зон оповещения, включаемых в данном режиме устанавливается в программном обеспечении*.


[04.12.2023 9:31:16]
 ну грубо говоря например во всем здании идет простоо сообщение о пожаре, а руководитель эвакуацией может в необходимых ему частях здания, этажах, помещениях через микрофон управлять действиями персонала. Например по тушению пожара в начальной стадии или эвакуации людей (инвалидов, больных).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Приоритет включения СОУЭ над трансляцией других сообщений      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.