Актуальны-ли технические рекомендации СП 5 для СП 484

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.08.2023 9:32:53]
 К СП 5.13130.2009 ВНИИПО МЧС РФ разрабатывались некоторые рекомендации по проектированию средств противопожарной защиты для зданий и сооружений, на которые не распространяются требования. В частности, тушение для складов со стеллажным хранением более 5,5 метров, существовали такие рекомендации от 2014 года по проектированию МПП "Тунгус".
Вопрос, актуальны-ли такие решения для свежего СП, пришедшего на замену СП 5?
Требуется-ли разработка СТУ для реализации этих рекомендаций?


[28.08.2023 9:45:42]
 Пользоваться на тех же условиях, как и любой другой литературой.

Так как эти рекомендации не были нигде изданы - ссылаются на них на тех же условиях, что и на любую рукопись. То есть ссылаться нельзя.


[28.08.2023 9:54:32]
 Добрый день. Рассматривали СП 241.1311500?


[28.08.2023 10:01:34]
 Gun ®
Рассматриваем. У нас всё по классике, руководству не нравится возможная стоимость монтажа, проектанту поскорее закрыть договор.
Проектант предлагает запроектировать МПП Тунгус через рекомендации по проектированию (но их рассматривать нельзя, просто потому что СП 5 уже не актуален).
Путь через СП 241 кажется наиболее логичным, но стоимость монтажа по итогу возрастает в 3 раза и требуется возведение насосной станции и резервуара с водой.
В любом случае, полагаю, нужно делать СТУ?


[28.08.2023 12:27:08]
 У некоторых производителей есть стандарт организации по АУП-ВСС, который согласован с МЧС, разработанный в том числе на основе СП 241.1311500.2015.

Модули порошкового пожаротушения при стеллажном хранении не эффективны, СТУ вряд ли согласует МЧС


[28.08.2023 15:30:24]
 В целом начните с того, что там хранится? Потому что область применения (п.1.3) СП 241 очень много чего отсекает:
Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок водяного пожаротушения высотных стеллажных складов, предназначенных для хранения лаков, красок, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, тлеющих материалов (хлопка, табака), сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений, взрывчатых, радиоактивных и сильнодействующих ядовитых веществ, горючих газов, продукции в аэрозольной упаковке, негорючих газов в таре под давлением более 70 кПа, нефти и нефтепродуктов, каучука, горючих пластмасс, муки, комбикормов, пушнины, мехов и меховых изделий, химически активных веществ и материалов...
Если хранимые вещества попадают в указанный перечень - у вас будет или СТУ (скорее всего на АУП водой или пеной) или расчет рисков.


[29.08.2023 6:48:17]
 Александр_аск ®
Доброе утро.
У нас автомобильный ковролин, шумоизоляционные материалы, сырьё и готовая продукция.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Актуальны-ли технические рекомендации СП 5 для СП 484      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail