 Здравствуйте, коллеги.
Выполняем расчёт категорий в помещениях для содержания скота. Подскажите, как правильно посчитать количество аммиака, что выделяется из навоза в подобных помещениях?


[26.08.2023 21:19:34]
 Из навоза скорее метан выделяется, аммиак из мочи


[26.08.2023 21:34:08]
 dizel2012

Благодарю за уточнение. Ну, в подобных помещениях присутствует и то, и другое. Следовательно надо считать и метан, и аммиак.


[27.08.2023 8:48:18]
 по табл. 6.2 СП 2.13130.2020 такие здания могут быть только категории В или Д


[27.08.2023 9:28:46]
 Асашай

Ну это скорее требование к владельцу здания, а не к расчёту


[27.08.2023 13:53:02]
 Начинать надо с 123-ФЗ. Никаких помещений конюшен не бывает. Бывают только здания конюшен. А для категорирования зданий не требуется никаких расчетов с выделением газов. Просто складываете площади пожароопасных помещений и делите на общую площадь здания. Соответственно получается в связи с отсутствием пожароопасных помещений складского и производственного назначения здание конюшни имеет категорию Д


[27.08.2023 14:32:46]
 dizel2012.

"Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5% площади всех помещений или 200 кв. м."

В здании, которое надо посчитать, помещение, в котором непосредственно содержатся лошади, составляет более половины всего здания. Следовательно если это помещение будет иметь категорию А, та же категория будет и у здания.


[27.08.2023 15:54:32]
 Еще раз. Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения.
Конюшня может быть только зданием. Так написано в законе 123-ФЗ.


[27.08.2023 16:06:51]
 Видимо допускается наличие помещений классов Ф5.1 и Ф5.2 внутри здания класса Ф5.3. Тогда возможно и получим категорию В для здания сельскохозяйственного производства


[27.08.2023 18:12:33]
 dizel2012


СП12, 6.1. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании.

К конюшням данный пункт не относится?


[27.08.2023 18:51:26]
 Соответственно получается в связи с отсутствием пожароопасных помещений складского и производственного назначения здание конюшни имеет категорию Д = dizel2012
Опять вы за своё!


[27.08.2023 19:39:46]
 Предложите свое видение проблемы


[27.08.2023 19:47:07]
 В то же время конюшня может быть в составе ипподрома или цирка. Тогда это помещение общественного назначения и не подлежит категорированию.
Смотрим СП486. п.33.3 таблицы 3


[27.08.2023 20:42:07]
 dizel2012
До святого писания от 2009 г никакой проблемы не было- были ведомственные документы. Сейчас, видимо, господа из мчс закончили сх вузы и работают в минсельхозе на полставки


[27.08.2023 20:56:30]
 >Начинать надо с 123-ФЗ. Никаких помещений конюшен не бывает. Бывают только здания конюшен.

Например: Ф3.3 - вокзалы. Помещений вокзалов не бывает?


[27.08.2023 22:58:27]
 Скорее всего не бывает. Бывает помещение зала ожидания в составе здания вокзала


[27.08.2023 23:04:37]
 Было несколько изменений в 123-ФЗ (не меньше четырех вроде). И ни разу тема признания необходимости помещений сельскохозяйственного назначения не обсуждалась. При этом новый клвсс функционального назначения Ф3.7 - объекты религиозного назначения ввели. Эта тема значит волновала.
Заметьте - объекты, а значит и помещения и здания и сооружения.
А Ф5.3 как были здания, так и остались. Значит все всех устраивает


[27.08.2023 23:29:48]
 Если подходить глобально, то планировки всех зданий, кроме производственных и складских, защищены авторским правом. И проектировать можно только здание вокзала, но не помещения. А в производственном здании можно менять планировки и там могут быть производственные помещения.

Просто пожарным не стоит лезть в работу архитектора.


[27.08.2023 23:42:57]
 До авторского права дошло.
Если мы откроем статью 32, то увидим, что в качестве помещений можно рассматривать классы:
Ф2.1
Ф2.2
Ф3.5
Ф3.6
Ф5.1
Ф5.2
Ну и где-то наверное есть понятие помещения общественного назначения.
Как я понимаю они должны иметь класс функционального назначения, совпадающим с классом здания, в котором находятся. Их функционал как бы служит выполнению функционального назначения здания в полном объеме


[27.08.2023 23:43:21]
 Ф 3.7 еще забыл


[28.08.2023 9:03:29]
 Помещения явно указаны только ещё для: "Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей". В остальных случаях характеристики помещений применяются для классификации зданий.

Ф3.5 - это, видимо, случай когда спроектировали здание, в котором на первом этаже оставили пустые помещения. Вот в них и можно располагать Ф3.5.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Категорирование конюшен      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.