зона, свободная от пожарной нагрузки

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.08.2023 13:13:52]
 коллеги, кто-нибудь может сказать, где хоть что-то разъясняется по этим зонам? письма, статьи может?


[24.08.2023 13:47:39]
 Зоны, свободные от пожарной нагрузки:

- шириной не менее 8 метров;

- шириной не менее 6 м с устройством посередине зоны дренчерной завесы в одну нитку с расчетным числом оросителей при обеспечении по всей длине удельного расхода 1 л/(с·м) или автоматически опускающимися при пожаре на расчетную высоту противодымными экранами (шторами).

https://mchs.gov.ru/dokumenty/vse-do...


[24.08.2023 13:57:14]
 это понятно про стоянки. мне просто больше интересны разъяснения по этой теме. понятно, что в СТУ это все пишут, но где термин сам и требования по определнию размеров этих зон. заказчик просит показать ему, где указано, что по идее они должны рассчитываться. в МДС к 21.01.97 есть это, но там 12м и стены 2-го типа для их выделения


[24.08.2023 14:02:44]
 Если перешли на такие древние фолианты, тогда:

Противопожарная зона 1-го типа выполняется в виде вставки, разделяющей здание по всей ширине (длине) и высоте. Вставка представляет собой часть здания, образованную противопожарными стенами 2-го типа, которые отделяют вставку от пожарных отсеков. Ширина зоны должна быть не менее 12 м.
В помещениях, расположенных в пределах противопожарной зоны, не допускается применять или хранить горючие газы, жидкости и материалы, а также предусматривать процессы, связанные с образованием горючих пылей.

В одноэтажных зданиях III - V степеней огнестойкости, в которых не применяются и не хранятся горючие газы и жидкости, а также отсутствуют процессы, связанные с образованием горючих пылей, допускается для разделения зданий на пожарные отсеки вместо противопожарных стен предусматривать противопожарные зоны 2-го типа.
Противопожарную зону 2-го типа следует проектировать в виде полосы покрытия и стен шириной не менее 6 м.


[24.08.2023 14:25:22]
 да я просто перечитывал по ним варианты заключений и там "кто про что". Вроде бы везде один функционал, а решения везде разные по размерам этих зон. Где-то площадь секции больше, но зона меньше чем в аналогичном объекте. Ни в одном заключении не увидел фразы "размер зоны подтверждается расчетом".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: зона, свободная от пожарной нагрузки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.