О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Замер расхода НПВ: так как же правильно?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.08.2023 23:29:37]
 Согласно методики проверки наружных сетей противопожарного водоснабжения на водоотдачу, разработанной Санкт-Петербурским филиалом ВНИИПО, различают сокращенные испытания и полные.
Полные проводятся при помощи передвижных насосных установок, собираемых по определенной схеме. Сокращенные проводятся при помощи пожарной колонки с измерительным комплектом.
Есть 3 способа измерения расхода воды.
1. Объемный способ. Берется емкость объемом не менее 500л и расход замеряется по времени заполнения этой емкости. Вроде все понятно, но есть нюансы. Не описано, какие рукава использовать для наполнения емкости. Можно взять рукав 66 мм, а можно взять рукав 77 мм. А можно взять рукав со стволом с диаметром спрыска 19 мм и им наполнять емкость. Во всех описанных случаях время наполнения емкости и, соответственно, расход будут сильно разными. Как правильно использовать данный способ?
2. С помощью стволов-водомеров. Открываем воду и зная давление и размер спрыска у ствола по таблице определяем расход. Но при свободном напоре в сети 20 м получить расход 40 л/с, например, невозможно ни с каким спрыском. Правильно ли я понимаю, что в этом случае необходимо использовать только измерительный комплект с гладкой вставкой 65 мм? У меня проектный расход 40 л/с. Насколько я понимаю, это максимальный расход через одну колонку. Поэтому использовать при таком ожидаемом расходе спрыск 19 и 22 мм не имеет никакого смысла при сокращенных испытаниях (без пожарного насоса) Вообще, не помню сейчас, но где-то читал, что при ожидаемом расходе выше 15 л/с что ли необходимо проводить испытания одновременно с 2 гидрантов минимум. Интересно, с чем связано это требование? Колонка по ГОСТ рассчитана на 40 л/с минимум. Зачем при ожидаемых 15 л/с и выше использовать минимум 2 колонки?
3. С помощью пожарных насосов. Там несколько возможных схем в зависимости от ожидаемого расхода и в целом вроде все понятно. При испытаниях напор у колонки не долэжен упасть ниже 10 метров.

Итак, прошу совета у опытных коллег: как бы вы замеряли расход НПВ при ожидаемом расходе не менее 40 л/с без привлечения пожарных АЦ?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Замер расхода НПВ: так как же правильно?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.