 всем доброго денечка.
уважаемые специалисты, подскажите, я ведь прав, что в случаях когда этаж (Ф1.2, Ф3, Ф4) имеет всего одну ЛК в середине и когда каждая часть этажа менее 300 м2, то п.4.2.9 не применим?


[21.08.2023 14:41:34]
 а окна в лестничной клетке будут?


[21.08.2023 15:11:59]
 Л1


[21.08.2023 16:25:29]
 Почему не применим? Там же написано: "или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа".


[21.08.2023 16:35:55]
 ну так ведь для этажа в целом один выход получается


[22.08.2023 9:03:57]
 так можно на одну лестничную клетку повесить этаж площадью 1000 кв. м и с числом людей 200 чел., просто разделив этаж на части противопожарными перегородками. Ужасное решение


[22.08.2023 11:21:25]
 "уважаемые специалисты, подскажите, я ведь прав, что в случаях когда этаж (Ф1.2, Ф3, Ф4) имеет всего одну ЛК в середине и когда каждая часть этажа менее 300 м2, то п.4.2.9 не применим?" (с)

Нет, не правы. Либо этаж, либо часть этажа оснащается одним эвакуационным выходом, т.е. если у вас две части этажа, разделенные противопожарными стенами не ниже 2-го типа, то каждая часть должна иметь эвакуационный выход.


[22.08.2023 12:04:01]
 Асашай ® согласен, но только речь идет не деление этажа на части перегородками, а деление таким образом, чтобы каждая такая часть имела свой выход в ЛК. Понимаете? есть этаж, поделенный ЛК и стеной 2 типа на де половины и каждая имеет свой выход в ЛК
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 