[10.07.2023 14:55:52]
 Доброго времени суток, коллеги. Заканчиваю расчёт системы внутреннего противопожарного водопровода, хотелось бы проверить, насколько я правильно сделал это. Если я правильно понял, верный алгоритм такой:
1. Определяем необходимое количество одновременно действующих пожарных кранов по т. 7.1 или 7.2 СП 10.13130.2020
2. Определяем необходимый расход и давление на диктующем пожарном кране с помощью т. 7.3 СП 10.13130.2020
3. Определяем потери на участке м/у диктующим пожарным краном и врезки опуска в кольцо питающего трубопровода. Формулу для расчёта потерь берём в п. Б.1.2.7 СП 485.1311500.2020 (формула Б.6), расход - из т. 7.3 СП 10.13130.2020
4. Определяем потери на участке от опуска на диктующий пожарный кран до опуска на следующий пожарный кран. Формулы те же, что в п. 3
5. Определяем расход через следующий пожарный кран. Формула для расчёта расхода Б.4 СП 485.1311500.2020, коэффициент производительности 0,567 (по совету одного форумчанина рассчитал из т. 7.3 СП 10.13130.2020), давление - давление на диктующем пожарном кране + все посчитанные потери давления до опуска.
6. Определяем потери на участке от опуска на второй пожарный кран до насосной. Формулы те же, что в п. 3. Расход - суммарный расход с 2-х пожарных кранов. Так как на всём участке до насосной использовался один диаметр и одно исполнение трубопровода, в числителе формулы в качестве длины взял суммарную длину всех горизонтальных и вертикальных участков.
7. Считаем необходимое давление на выходе из насосной. Формула для расчёта Б.30 (п. Б 1.3.9 СП 485.1311500.2020)
Таким образом рассчитывается ещё несколько точек и по результатам этих расчётов подбирается насосная. Подскажите, коллеги, ничего я не упустил? Давно не занимался этой темой.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Гидравлический расчёт внутреннего противопожарного водопровода      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.