Пожарная синализация и пожарные отсеки

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.06.2023 10:14:24]
 Должна ли система пожарной сигнализации быть автономной для каждого пожарного отсек?


[02.06.2023 10:38:54]
 нет


[02.06.2023 14:36:57]
 т.е. я могу использовать ППКП установленный в одном пожарном отсеке для защиты помещений другого пожарного отсека?


[02.06.2023 17:17:22]
 Не так выразился. Один прибор на несколько пожотсеков могу я использовать? Первый шлейф - первый пожотсек, второй шлейф- второй пожотсек


[02.06.2023 17:27:49]
 С учётом того, что Вы собираетесь одним шлейфом защитить целый "пожотсек", а Вас скорее всего лишь пожарная секция.


[02.06.2023 17:35:45]
 Я для примера. Есть блочно-модульный прибор, главный контроллер стоит в диспетчерской, к нему подключаются контроллеры адресных устройств. По факту это всё вместе ППКП т.е. прибор один, но контроллеры адресных устройств стоят в разных пожотсеках. Получается что я одним ППКП, защищаю сразу несколько пожотсеков.


[06.06.2023 9:23:47]
 5.3. В случаях, когда защите подлежат объекты, разделенные на пожарные отсеки, комплексы отдельно стоящих зданий или сооружений (два или более здания или сооружения), в том числе объединенные строительными конструкциями (например, переходами), единичная неисправность линий связи СПА в одной части объекта (в здании, сооружении, отсеке и т.п.) не должна влиять на работоспособность СПА в других частях объекта и возможность отображения сигналов о работе СПА на пожарном посту.

Этим я думаю все сказано.


[06.06.2023 13:44:07]
 Ув. Брандмауэр-СБ ®, и что же этим сказано?
Единичная неисправность линий связи СПА прекрасно лечится кольцевыми или дублированными интерфейсными линиями.


[06.06.2023 15:31:14]
 СП 484
5.2 СПА должны проектироваться, исходя из условия взаимодействия входящих в нее систем противопожарной защиты, а также обеспечения единства СПА защищаемого объекта. Под объектом в настоящем своде правил понимается здание (сооружение) в целом.

так что так делать не просто можно, а нужно!


[07.06.2023 8:01:23]
 Добрый день.
Посмотрите по ссылке: https://takir.ru/wp-content/uploads/...
Обратите внимание на защиту от системных ошибок централизированной системы.


[15.06.2023 10:34:42]
 >>> Единичная неисправность линий связи СПА прекрасно лечится кольцевыми или дублированными интерфейсными линиями.
Естественно это спасет, но еще БРИЗы нужно не забыть поставить в пож. отсеках.
С кольцом можно, без кольца нельзя.

И в случае 1 ШС = 1 пож. отсек, то шлейф должен быть кольцевой.



[17.06.2023 21:44:39]
 
Цитата Брандмауэр-СБ 15.06.2023 10:34:42
С кольцом можно, без кольца нельзя.
--Конец цитаты------
и без кольца можно.
Цитата Нина 06.06.2023 13:44:07
Единичная неисправность линий связи СПА прекрасно лечится кольцевыми или ДУБЛИРОВАННЫМИ интерфейсными линиями
--Конец цитаты------
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарная синализация и пожарные отсеки      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.