О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Расстояние от ДГУ и категория?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.05.2023 15:13:51]
 Прошу направить если неправильно рассуждаю.

Имеется здание Ф4.3 С0 IV стоит задача поставить ДГУ контейнерного типа, т.е. контейнер с дверью, "окнами", вентиляцией, системой пожарной сигнализации и системой порошкового огнетушения и собственно сама ДГУ, емкость бачка 0,25 куб.м. От ДГУ будет закрытым способом проложена кабельная линия.

Я правильно рассуждаю что ДГУ это сооружение контейнерного типа с категорией Г и расстояние от него до здания надо выбирать согласно табл.11?

В сети встречал информацию что контейнер ДГУ это С0 III и категорией В1.

Расстояние по табл.11 получается тогда 8 м.
Но с категорией непонятно как они насчитали В1, если по сути внутри только ДГУ с запасом топлива.

Кто нибудь видел документацию на подобные ДГУ там есть указание на степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности похоже на С0 III ?

В экспертизе проходят подобные расстояния?


[26.05.2023 16:11:48]
 Добрый день.
Дизельная генераторная установка в блок-боксе, блок-контейнере имеет категорию как правило (В1-В3), бывает выходит на (Б)
Расстояние рассматривается в зависимости от пожарной, взрывопожарной опасности смежных объектов, площадки размещения


[26.05.2023 16:21:26]
 По степени огнестойкости и классу КПО вагончика данные должен выдавать завод - изготовитель, но делает это обычно спустя рукава (или указывает ерунду, или вообще не указывает).
Категория скорее всего будет В.
Иногда проще предусмотреть ДГУ на колесном ходу и обозвать его транспортным средством, чем обосновывать СО, КПО.


[29.05.2023 14:05:00]
 Gun ®
встречал информацию что рассматривали эти контейнеры как наружные установки типа категория ВН или ГН. Все таки сейчас считаем как сооружение с категорией В1?

Timbu$ ® на те что нашел информацию С0 III завод дает, но действительно очень по разному информация.

В итоге 8 метров получаем по табл. 11 С0 III от С0 III, а если ближе то СТУ делать? Стена не глухая с окнами, предел огнестойкости не могу сейчас найти. Конструктив пенобетон, минвата, облицовка кирпичем на 2 степень огнестойкости тянет?


[29.05.2023 14:56:11]
 https://chzmek.ru/products/compressor/

к ним обратитесь, даже первую степень заявляют.

https://zimcom.ru/about/sertifikati/

прописывали их вагончики на III С0


[30.05.2023 21:09:22]
 ..."встречал информацию что рассматривали эти контейнеры как наружные установки типа категория ВН или ГН. Все таки сейчас считаем как сооружение с категорией В1?"

Если у Вас блок-бокс считайте категорию помещения, далее определяйте категорию здания.

Таблицу 11 какого норматива? Относительно каких смежных зданий рассматриваете разрыв?


[30.05.2023 21:17:38]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=44507

в этой ветке обсуждения даже ссылку на статью в журнале тиснули


[02.06.2023 16:28:53]
 Расстояние от здания Ф4.3 до производственного (ДГУ) определите по таблице 1 (ниже таблицы текст почитайте). Для этого определите по заводским документам степень огнестойкости ДГУ (она от 4 до 2 может быть) класс С0.
По таблице получается: от здания Ф 4.3 4 СО класса С0 до (например) ДГУ 3 СО и класса С0 - 12 метров.


[02.06.2023 16:29:21]
 СП 4.13130. К предыдущему сообщению
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расстояние от ДГУ и категория?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.