 Доброе утро!
Согласно ПОСОБИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ "МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН ПОЖАРНОГО РИСКА В ЗДАНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ И СТРОЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ"
п.2.1.2 Максимальную площадь горения для помещений классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4 следует принимать равной двум площадям помещения очага, для помещений класса Ф5.2 с высотой хранения менее 5,5 м - равной четырем площадям помещения очага, для помещений класса Ф5.2 с высотой хранения более 5,5 м - равной фактической поверхности горючих материалов (но не менее 10 площадей помещения).
Правильно я понимаю,что максимальная площадь горения должна быть больше именно очага, а то если читать дословно получаеться максимальная площадь надо принимать кратно больше площади самого помещения?


[25.05.2023 9:58:29]
 Максимальная площадь горения должна быть больше именно площади пола помещения. Раньше для этого даже был коэффициент специальный, который показывал во сколько раз фактическая площадь горючей нагрузки больше площади ее размещения. Коробка, например, имеет 6 сторон, а площадь ее "размещения" равна только одной стороне. В общем, по такому принципу. Но при расчете риска эта максимальная площадь почти никогда не достигается, так как эвакуация заканчивается через несколько минут и дальше расчет проводить не надо. Может только для случаев длительного переноса людей на носилках придется считать пожар до такой большой площади.


[25.05.2023 10:36:47]
 Уважаемый newtrad ®!
Ответ понятен. Согласно это логики тогла надо считать исходя не из площади помещения, а из фактической площади размещения горючей загрузки? Она ведь не по всей плащади размещена, а на конкретном участке.


[25.05.2023 10:54:05]
 Если искать подробности, то в Пособии не хватает некоторых объяснений. Практически берется скорость распространения пламени по поверхности горючей нагрузки и точка возникновения пожара. Если участки горючей нагрузки расположены далеко один от другого (как по СП12.13130.2009), то может быть и можно ограничиться одним участком, а чаще берут непрерывное увеличение площади очага пожара с заданной скоростью. Как задать максимальную площадь горения это вопрос конкретной программы. А за время эвакуации очаг вряд ли выйдет за 10-15 м.кв.
11247 ®

[25.05.2023 10:59:41]
 Спасибо за пояснение. Понятно, что Пособие не совершенно и не учитывает некоторые моменты. Но другого пока нет.


[25.05.2023 11:02:49]
 Расчет делается по Методике и по СП505, остальное только для справки.


[25.05.2023 11:41:01]
 Для справки можно взять прил. 4 ГОСТ 12.1.004-91.В этом приложении есть, как считать площадь.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 