Продление срока эксплуатации СПЗ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.05.2023 7:11:57]
 Приказ МЧС России от 28.04.2023 N 408 7. В случае достижения указанного в технической документации предельного срока службы средств пожарной безопасности дальнейшая эксплуатация таких средств обеспечивается контролируемым лицом после проведения испытаний соответствующих СПЗ на предмет их работоспособности по методам, содержащимся в национальных стандартах Российской Федерации, указанных в пунктах 10 - 14 Руководства (далее - испытания). Испытания проводятся ежегодно со дня наступления указанного срока службы средств пожарной безопасности до их замены.

Получается СПС можно продлевать срок службы ежегодно и менять через 10 лет эксплуатации уже не нужно?


[11.05.2023 7:34:23]
 Не мудрый, ну сколько можно про эти 10 лет тему мусолить? Нет у СПС, у других систем никакого срока. Много раз на форуме это уже обсуждали. К чему снова писать про то, что "СПС можно продлевать срок службы ежегодно и менять через 10 лет эксплуатации уже не нужно?"


[11.05.2023 8:39:20]
 По результатам испытаний системы продлевают срок службы средств, функционирующих в составе систем. А не систем.


[11.05.2023 10:11:02]
 Слабо представляю себе какие испытания могут подтвердить работоспособность устройства на год вперед после 10 лет эксплуатации.


[11.05.2023 10:40:11]
 oopsvasilich, а будущее оборудования через 9 лет и 11 месяцев эксплуатации Вы себе сильно представляете?


[11.05.2023 10:45:08]
 Нет, но в течении истекающего месяца можно хоть как-то производителя притянуть, если что-то случится. По крайне мере, на этот истекающий месяц оборудование должно быть рассчитано. Хотя много зависит от условий эксплуатации. Мне не понятен сам принцип продления без производителя и его анализа. Провели испытания, работает. Ок, но это "сегодня". МЧС в очередной раз бздит сказать "10 лет и точка". Нагрузка на бизнес и бла бла бла...


[11.05.2023 10:49:49]
 oopsvasilich, странная логика с производителем. С таким подходом при любыз неисправностях все автомобили, телевизоры и мясорубки нужно прямиком на завод к изготовителю везти.


[11.05.2023 10:54:13]
 Не обязательно на завод, но к спецам, владеющим информацией об особенностях и ресурсах отдельных элементов устройства - однозначно, ИМХО. Производитель в целях экономии применил резистор (например) со сроком эксплуатации 9 лет и 11 месяцев. Люди, которые будут проводить испытания на работоспособность не знают об этом.


[11.05.2023 11:19:51]
 Мой омметр измеряет только сопротивление. Срок службы резисторов он не показыаает. Я еще не знаю как измерить срок службы резистора.


[11.05.2023 11:24:05]
 Давайте по существу. В этом приказе 7. В случае достижения указанного в технической документации предельного срока службы средств пожарной безопасности дальнейшая эксплуатация таких средств обеспечивается контролируемым лицом после проведения испытаний соответствующих СПЗ на предмет их работоспособности по методам, содержащимся в национальных стандартах Российской Федерации, указанных в пунктах 10 - 14 Руководства (далее - испытания). Испытания проводятся ежегодно со дня наступления указанного срока службы средств пожарной безопасности до их замены.
10. Испытания на работоспособность систем пожарной сигнализации проводятся в соответствии с разделом 7 ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность". Решение о дальнейшей их эксплуатации сверх срока службы принимается контролируемым лицом по результатам указанных испытаний.
Раздел 7 ГОСТ Р 59638-2021
Методы испытаний на работоспособность СПС
7.1 Методы испытаний на работоспособность применяют при контроле функционирования технических средств СПС и при комплексных испытаниях на работоспособность СПС.
7.2 Основными методами испытаний на работоспособность являются:
- контроль функционирования технических средств СПС;
- контроль исправности линий связи СПС;
- комплексные испытания на работоспособность СПС.
7.3 Рекомендуемое содержание методов испытаний на работоспособность СПС изложено в приложении Б.

Сейчас можно мотивировать инспекторам что есть Приказ МЧС.


[11.05.2023 11:25:40]
 Ранее никакие доводы инспекторами не принимались. А судится с инспекторами, и вступать в конфликт никто не хочет(за редким исключением).


[11.05.2023 11:37:34]
 Не мудрый ® [11.05.2023 11:24:05]

Как пользоваться приказом понятно. Не понятно как результаты испытаний, подтверждающих работоспособность "сегодня" позволяют сказать, что в течении следующего года устройство будет работать.

Comfire ® [11.05.2023 11:19:51]

О том и речь. Равно как и результаты испытаний на объекте не покажут срок службы. Они и производителю ничего не покажут. Хотя не исключаю, что есть какие-то специфические методы. Производители и связываться с продлением не будут, за редким исключением, и дело здесь не в увеличении объемов продаж.


[11.05.2023 11:53:02]
 oopsvasilich, у меня телефон Nikia 3310 2002 года выпуска с 2003 года в работе. Идеи не было ни разу отвезти его в Финляндию на завод. Телефон работоспособен, исправен, резисторы не менял.


[11.05.2023 11:56:14]
 oopsvasilich ® В приказе написано, что согласно (например) Раздел 7 ГОСТ Р 59638-2021. И всё, об остальном думаю надо забыть, иначе опять всё запутаем.
Охрана

[16.05.2023 11:34:57]
 Исходя из приказа 408 и ГОСТов, испытания СПС проводятся организацией осуществляющей техническое обслуживание или имеющей аккредитацию???


[16.05.2023 13:41:09]
 Comfire ®
>>>у меня телефон Nikia 3310 2002 года выпуска с 2003 года в работе. Идеи не было ни разу отвезти его в Финляндию на завод. Телефон работоспособен, исправен, резисторы не менял.

То, что телефон работоспособный, вы можете сказать. А вы уверены, что знаете о всех функциях телефона, заложенных производителем? Может год назад, где-то ФБРовец сильно опечалился, т.к. перестал вас слышать из-за того, что что-то в телефоне перегорело. А у вас все хорошо. Вы считаете, что телефон исправен, но ФБРовец с вами не согласен.

Естественно, если производитель в ТД указывает, каким способом подтвердить исправность и кто может это делать, тогда да, на завод ехать не надо. Но ведь все пишут о работоспособности.

P.S. Легендарный телефон. У меня дома тоже работоспособный валяется на год младше вашего :-D

добрая

[16.05.2023 15:07:56]
 добрый день! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. действительно может ли проводить испытания СПС ( комплексные испытания) после 10 лет организация проводящая техническое обслуживание? Очень прошу ответьте!!!!


[16.05.2023 16:11:26]
 Читайте приказ МЧС России от 28 апреля 2023 г. № 408 "Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479".


[17.05.2023 6:38:39]
 Не совсем ясно про СОУЭ, для чего проводить какие-то испытания когда в п. 6.7.1 ГОСТ Р 59639-2021 четко прописано, что "не допускается эксплуатация технических средств СОУЭ с истекшим сроком службы".


[17.05.2023 6:52:24]
 Все ясно-понятно. Ведь Правила противопожарного режима имеют статус нормативного правового акта, который содержит обязательные требования. Такие правила имеют большую юридическую силу относительно ГОСТ добровольного применения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Продление срока эксплуатации СПЗ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.