Количество Линейных С2000-ИПДЛ при ПТ.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Эльгранд ®

[11.05.2023 5:15:22]
 Добрый день! Дано: Склад 24х30 м. Наличие пожаротушения. Линейные С2000-ИПДЛ в кол-ве 3шт. установлены на стене 24м. От эксперта прилетело замечание. Недостаточное количество линейных дымовых ИПДЛ.
Каждая точка помещения должна быть защищена не менее чем двумя дымовыми извещателями. Теперь что делать? На стене которая 30м. добавить ИПДЛ? И вообще как рассчитать их количество?
Эльгранд ®

[11.05.2023 5:16:37]
 Извещатели в проекте С2000-ИПДЛ исп.60


[11.05.2023 7:36:27]
 Пожаротушение какое? Извещатели какую функцию выполняют?
Эльгранд ®

[11.05.2023 7:51:37]
 Дренчатое.
Эльгранд ®

[11.05.2023 7:54:09]
 Там смотрю ПК и дренчатые завесы. Это уже не я проектировал. У меня только сигнализация


[11.05.2023 7:55:24]
 Бедные заказчики. Сочувствую.
Эльгранд ®

[11.05.2023 7:59:51]
 Пардон. Это не склад, Здание прессового отделения ТБО.


[11.05.2023 14:49:05]
 Смотрите , у вас между этими тремя извещателями есть дырки. Поставьте по одной штуке в две дырки между извещателями, и две штуки в дырки между извещателями и стеной. Всего 4 штуки. Тогда дренчатое будет запускаться правильно.


[16.05.2023 13:35:12]
 Вам минимум надо предусмотреть 6 ИПДЛ (без учета зон затенения).
С2000-ИПДЛ исп.60 закрывает пространство (по паспорту) шириной 9 м.
Дренчерная система, скорее всего у вас в примыкающей к зданию галереи.


[16.05.2023 14:49:56]
 Gun ®
меньше 7 шт не получится все точки двойным контролем перекрыть.

Эльгранд ®
Ставьте 2, 4, 8, 12, 16, 20, 22 м. от стены.
И не забывайте, ИПДЛ рядом друг с другом не поставишь, плюс на месте предполагаемой установки ИПДЛ проектировщик уже нарисовал светильник, а электрики уже наточили пассатижи, что бы опередить слаботочников. Так что наверняка придется немного смещать. При такой расстановке у вас будет возможность.
Эльгранд ®

[18.05.2023 1:26:12]
 Спасибо огромное всем за совет!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Количество Линейных С2000-ИПДЛ при ПТ.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.