Странное решение защиты проёмов дренчерными + спринклерными оросителями

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
svale ®

[28.04.2023 9:23:00]
 Добрый день специалисты водяного пожаротушения.

Торговый центр. Проемы(более 5м) в стенах между пожарными отсеками защищены завесами. Завесы выполнены в два рядка. Но один рядок - дренчерные оросители, отдельная секция. Второй рядок - спринклерные оросители, подключены к подводящему трубопроводу спринклерного пожаротушения.

Спринклерная ветка не является побудительной.

Вопрос-почему так? в чем смысл?

Спринклерная ветка завесы никогда не сработает как завеса. Даже если вскроется один спринклер, он охладит соседние спринклеры,, плюс спринклеры охладит рядок дренчеров.



[28.04.2023 10:40:09]
 ===он охладит соседние спринклеры,, плюс спринклеры охладит рядок дренчеров===

Так и дренчеры их охладят. Ничего страшного.

Смотрите проект, как можно со слов что-то понять. Может проектировщики или монтажники оросители перепутали или Вы со схемой не разобрались.


[16.05.2023 11:54:56]
 svale ®
Если на объект не разрабатывались СТУ с указанием подобных нюансов, это прямое нарушение СП485, п.6.3.11.
Технического смысла в этом нет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Странное решение защиты проёмов дренчерными + спринклерными оросителями      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.