подъезд мобильных средств с ЛЮБЫХ двух сторон?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
red_ku ®

[05.04.2023 15:33:02]
 добрый день, задаю вопрос в первый раз, прошу помидорами сильно не кидаться.

Промышленное здание Здание 54 метра одноэтажное, высотой 10 м. (цех сортировки ТБО).

Вопрос: В ч.4. ст.98 123 ФЗ сказано что подъезд (доставка) мобильных средств пожаротушения далее цитата из ФЗ: "с двух сторон при ширине более 18 метров".

Если не указано прямо про то что эти 2 стороны Продольные, значит ли это что подъезд машин должен осуществляться с любых двух сторон здания?

[Ув. red_ku. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[05.04.2023 17:36:09]
 ст. 98 ФЗ-123 уже не содержит этих требований

СП 4.13130.2013
8.2 Въезды (выезды), проезды и подъезды к производственным и складским зданиям
класса функциональной пожарной опасности Ф5
8.2.1 К зданиям и сооружениям ПО ВСЕЙ ИХ ДЛИНЕ (за исключением линейных объектов) должен
быть обеспечен подъезд (доставка) мобильных средств пожаротушения с одной стороны при ширине
здания или сооружения не более 18 м и с двух сторон при ширине более 18 м, а также при устройстве
замкнутых и полузамкнутых дворов.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: подъезд мобильных средств с ЛЮБЫХ двух сторон?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.