Перегородки вместо противопожарных стен 1-го типа

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.04.2023 14:51:22]
 Коллеги никого не смущает, что п.5.1 СП 456.1311500 разрешает ВМЕСТО противопожарных стен использовать один из способов. Причем это идет в пункте про пожарные отсеки. Не как обычно пишем в СТУ, что превышаем площадь пожарного отсека и делим на части/секции, но отсек один, а тут отсеки можно разделить получается подразумевается. Это же идет в разрез с определением пожарного отсека в ФЗ.
Уже кто то проектировал так?


[02.04.2023 15:57:48]
 Это же для МФЗ. Подразумевается что несущею нагрузку несут стены и перекрытия всего здания, а не отсеков. Помещения различного функционального назначения отделяют перегородками только.


[02.04.2023 17:31:45]
 ИнПБ ® Спасибо за Ваше мнение.
Вместо каких стен в пункте на Ваш взгляд указано, что можно делать перегородки и разрывы?


[02.04.2023 18:51:39]
 =это же идет в разрез с определением пожарного отсека в ФЗ=
абз.2 п.5.4.7. СП 2 теперь тоже противоречит новому определению понятия "пожарный отсек" из 123-ФЗ.

Изложенное, начиная с 3-го абз. п.5.1.СП.456, не применимо вместо противопожарных стен 1-го, служащих для выделения пожарных отсеков.В остальных случаях можно применять.


[02.04.2023 20:39:52]
 а где в п. 5.1 сказано о замене противопожарных стен 1-го типа, разделяющих здание на пожарные отсеки, на противопожарные перегородки?


[02.04.2023 23:21:12]
 начальник отдела ®
Я тоже так считаю, но это только наши домыслы, там так не написано.
Асашай ®
Там же где написано, вместо противопожарных стен. Вы не поверите, но противопожарная стена 1-го типа это противопожарная стена.


[03.04.2023 10:09:29]
 Про тип противопожарных стен ни слова.
Для деления на отсеки применяются стены 1-го типа, есть еще стены 2-го типа. В п. 5.1 СП 456.1311500 не сказано, что речь идет о стенах 1-го типа.

5.1. Допустимая высота (этажность) и площадь этажа в пределах пожарного отсека МФЗ в
зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности должны
приниматься по СП 2.13130 исходя из минимальных значений (высоты (этажности) и площади
этажа), предусмотренных для входящих в отсек частей различных классов функциональной
пожарной опасности.
Допускается увеличивать площадь этажа в пределах пожарного отсека МФЗ I и II степеней
огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 (за исключением стоянок
автомобилей), указанную в СП 2.13130 на 100% при увеличении двукратно интенсивности
орошения установками автоматического пожаротушения по сравнению с требованиями
нормативных документов.
В МФЗ I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 вместо
противопожарных стен допускается использование одного из способов или их комбинации:
- устройство водяных дренчерных завес в две нити, расположенных на расстоянии 0,5 м и
обеспечивающих интенсивность орошения не менее 1 л/с на 1 м длины завес при времени работы
не менее 1 ч, в сочетании с экранами из негорючих материалов и устройством зоны, свободной от
пожарной нагрузки, шириной не менее 4 м в обе стороны от завес;
- устройство противопожарных перегородок 1-го типа с устройством зоны, свободной от
пожарной нагрузки, шириной не менее 2 м в обе стороны от преграды;
- устройство эвакуационных коридоров (коридоров безопасности), выделенных
противопожарными перегородками 1-го типа на всю высоту этажа с подпором воздуха при
пожаре.


[03.04.2023 10:15:11]
 Асашай ®
Я не пойму извините, Вы серьезно?
Для Вас розовый шарик не является шариком?


[03.04.2023 11:01:11]
 в п. 5.1 не говорится о том, что можно делить здание на отсеки противопожарными перегородками


[03.04.2023 11:30:11]
 НЦУКС®
=Я тоже так считаю, но это только наши домыслы, там так не написано.=
А что именно наши домыслы? Нормы СП не могут противоречить положениям 123-ФЗ. Пожарный отсек выделяется п/п стенами 1-го типа, и никак иначе.
Может Вам как-то поможет раздел 7 (особенно п.7.6.)
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/3...


[03.04.2023 14:19:35]
 Спасибо, коллеги, за Ваше мнение.
Как итог, для себя, никто этим пунктом не пользуется, п/п стены 1-го типа никто не осмеливается заменить одним из указанных способов, а стены 2-го типа и так чаще всего в нормах можно заменить перегородками 1-го типа, без всяких там зон, свободных от пожарной нагрузки, шириной не менее 2 м в обе стороны от преграды.